蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1503|回复: 13
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器压差检测

[复制链接]
药徒
发表于 2023-8-17 16:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
高效过滤器按照2倍压差更换,是空调系统所有的高效过滤器都需要测压差,还是可以用其中一个高效过滤器为代表来测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-17 16:49:41 | 显示全部楼层
做检漏不好吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-17 16:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
whl199 发表于 2023-08-17 16:49
做检漏不好吗?

捡漏也会做,但是领导考虑高效堵塞,能耗会增大,需要定期测高效压差,而且好像有规定到1.5到2倍压差要更换高效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-17 17:43:07 | 显示全部楼层
高效做捡漏和风量(计算换气次数)或者定期更换,初中效是看2倍压差。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-17 19:53:26 | 显示全部楼层
《GB 50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准》
9.4.8 在空气过滤器前、后应设置测压装置。在新风管、送风、回
风和排风总管上应设置风量测定装置。各系统末端的高效空气过
滤器均应设置检漏孔,且各系统末端高效空气过滤器设置的压差
计不宜少于2 个。
说明:各级空气过滤器前后设测压孔或压差计是为了便于运行中监测过滤器的阻力变化情况,以便及时清洗或更换。而各系统的风
口高效空气过滤器因数量较多,没有必要全部设压差计, 但不宜少
于2 个。各系统末端风口高效过滤器均应设检漏孔,以备风口检
漏和检测。过滤器使用。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-17 19:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2023-08-17 19:53
 楼主| 发表于 2023-8-17 19:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
WHHT6 发表于 2023-08-17 17:43
高效做捡漏和风量(计算换气次数)或者定期更换,初中效是看2倍压差。

我们之前也是这样的

点评

设计单位应该都有设计,施工单位可能偷工减料了。这个牵涉到控制系统、施工等等。  详情 回复 发表于 2023-8-17 20:01
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-17 20:01:19 | 显示全部楼层
123qweqwe 发表于 2023-8-17 19:59
我们之前也是这样的

设计单位应该都有设计,施工单位可能偷工减料了。这个牵涉到控制系统、施工等等。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-17 20:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2023-08-17 20:01
设计单位应该都有设计,施工单位可能偷工减料了。这个牵涉到控制系统、施工等等。

我们每套空调系统只设置了一个高效压差在线监测,而且没有在末端
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-17 20:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
有个疑问  这个末端是指最远端的送风房间高效过滤器还是?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-17 21:23:31 | 显示全部楼层
PAO高效捡漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-17 21:24:57 | 显示全部楼层
测高效过滤器压差意义不大,因为你不能确保所有的高效的送风量和回风量是不变的,而事实是,这两个是容易变化的,比如送风量不变、回风量变大,压差肯定变大,但不代表高效堵了,送风量不变,回风量变小,压差变小,不代表高效破了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-20 07:59:15 | 显示全部楼层
我们这的洁净区高效上下端都没有安装压差表
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-23 19:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂洁净区的每块高效过滤器都会做年度压差测试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-4 08:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表