蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 528|回复: 4
收起左侧

[空调系统] 空调机组热水管道压力

[复制链接]
发表于 2023-10-11 21:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 宇宙呀 于 2023-10-11 21:17 编辑

机组热水管道压力供水在0.3左右,有时会高到0.6,回水压力也升高,排水后回水压力又会升上去,也没有补水,是膨胀水箱的问题吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-12 08:15:41 | 显示全部楼层
热水机组温度稳不稳定?压力变化那么大循环泵的状态是什么样?感觉和你膨胀水箱关系不大。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-12 09:16:12 | 显示全部楼层
热水哪里提供的,看泵后压力,检查一个过滤器有没有堵,还有阀门开关是否正常,膨胀水箱正常问题不大
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-12 09:40:29 | 显示全部楼层
你说的膨胀水箱应该是常压的补水箱吧,所以和水箱没关系;又因你说没有进行补水,压力还是有升高,可能一是热水机组在高处,你观察的是低位末端机组上的压力表(存在压力势差);还有可能二是热水系统存在脱气定压补水装置,进行自动的脱气、补水,可能是定压装置压力设定有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-12 16:06:42 | 显示全部楼层
还有种可能是有串水的情况,例如有冷热公用的风机盘管,其中的阀门没有切换或者阀门漏水,可以在这个方向上做一下排查
回复