请教下纯化水系统的管道材质可以用304不锈钢吗?新版GMP里说制药用水通常建议316L,没有明说纯化水是否也要用316L,有没有有经验的老师分享下经验。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 13:54:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

304的也没有问题。红绣是每个水系统都避免不了问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-31 13:56:09 | 显示全部楼层
琦玉 发表于 2023-10-31 13:55
304会生锈,而且报废更快,如果只是用几年,304没问题

感谢老板
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 13:41:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

emmm  制药用水不是纯化水嘛?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 13:47:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

你指定是对制药用水有啥误解制药用水一般就包括饮用水:粗洗提取等用途;纯化水:口服溶剂;注射用水:注射溶剂。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-10-31 13:48:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

你这是要挑战下软肋吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 13:51:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

316可比304贵多了。我们一般常温水304
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-31 13:51:45 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-10-31 13:47
你指定是对制药用水有啥误解制药用水一般就包括饮用水:粗洗提取等用途;纯化水:口服溶剂;注射用水:注 ...

嗯嗯,那么纯化水系统有没有遇到用304的,会生锈嘛~~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-31 13:52:58 | 显示全部楼层
wzt7s0tuiq 发表于 2023-10-31 13:51
316可比304贵多了。我们一般常温水304

停一段时间会生锈嘛?水质检测趋势怎么样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 13:54:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

制药用水
最低标准至少是饮用水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 13:55:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

304会生锈,而且报废更快,如果只是用几年,304没问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-31 14:00:06 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2023-10-31 13:54
304的也没有问题。红绣是每个水系统都避免不了问题。

GMP里看到说二级过滤前可以304,二级过滤后建议用316L,不清楚有没有纯化水系统全部用304的。

点评

全用304的不是很多么?你去一些不太大的企业看一下,316可不多  详情 回复 发表于 2023-10-31 14:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 14:24:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

304和316应该就是成本的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-31 14:32:37 | 显示全部楼层
1604436234 发表于 2023-10-31 14:24
304和316应该就是成本的问题

实施指南里说涉及到钝化处理的需要统一304L或316L,这么说好像、其实、大概不管是304L还是316L都是可以的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 14:33:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

你用304,日常怎么维护?304耐腐蚀比316可低了不止一点点。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 14:34:45 | 显示全部楼层
SiO2 发表于 2023-10-31 14:00
GMP里看到说二级过滤前可以304,二级过滤后建议用316L,不清楚有没有纯化水系统全部用304的。

全用304的不是很多么?你去一些不太大的企业看一下,316可不多
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-31 14:43:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

304后期更换维护,不比直接用316L低吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 15:15:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

304的不耐用,更换更麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 15:29:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们用的是316L,十几年了,效果很好,不知道304的怎么样。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 15:32:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

取决于你们是什么类型的企业,中药饮片或者中成药的,大概率不会被挑战。化学药品或者生物类的,恐怕不行。
如果是小公司,304审计官也能接受,不接受让你关门吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 08:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表