[空调系统] 组合式空调打开蒸汽加热风量变化原因

[复制链接]
药徒
发表于 2023-11-24 11:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
全新风机组,新风量4万,架热量比较大,洁净空调冬季打开蒸汽加热后,送风量变小了,房间压差全部乱了,关闭蒸汽加热后风量增大,又正常了,通过实际操作蒸汽阀门开关,确实变化了,请问有大家遇到过吗?我们初步判定是热气堵,有没有专家有权威的解答。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-24 13:06:03 | 显示全部楼层
热膨胀和冷收缩有一定的关系吧?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-24 15:06:00 | 显示全部楼层
排查一下中效压差有么有变化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-26 17:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
热气流在管道遇到冷介质阻力增大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-21 19:29:07 | 显示全部楼层
加湿以后中效过滤器淋湿了,阻力增加导致风量降低。风机的频率没有关联送风量吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-23 10:57:52 | 显示全部楼层
没遇到过,坐等大神解答
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-22 15:17:09 | 显示全部楼层
是不是空调机组均流段不够长,水汽全在过滤器上凝结了,堵住了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 11:00:08 | 显示全部楼层
大概率是控制逻辑问题,房间温湿度估计与你的送、回风阀关联了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-19 11:43:48 | 显示全部楼层
冷冻水  冷却水循环水泵节能改造  节电率30%左右  可以免费试用,可以给个联系方式吗? 周15150144442
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-25 11:47:14 | 显示全部楼层
打开蒸汽加热,房间温度探头与风量连锁动作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-26 14:51:13 | 显示全部楼层
大概率是中效发生了湿堵,你可以看一下中效压差是不是瞬间增大了?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 13:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表