药生
发表于 2024-6-19 08:55:13 | 显示全部楼层
GL·FDK丶 发表于 2024-6-18 15:04
你好,我们车间搞好后,是直接让第三方来做车间检测的,包括尘埃例子,沉降菌,风速等等都测了。这个算不 ...

你首先都没有搞清楚验证和测试的关系,别人只是过来测试。并不是验证,出具的也是测试报告并不是验证报告。你们要不验证全部外包,那就所有验证文件都让别人来写。只是测试别人只是对测试数据负责,并不是对你整个验证活动负责。首次验证要看你的系统或者设备是不是首次安装或者是改造后首次验证,并不是说测试工作让别人完成就是别人做首次验证。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-20 11:03:49 | 显示全部楼层
GL·FDK丶 发表于 2024-6-18 15:05
你好,我们车间搞好后,是直接让第三方来做车间检测的,包括尘埃例子,沉降菌,风速等等都测了。这个算不 ...

你们是把整个空调的验证服务都包出去了,还是三方只参与测试实施
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-20 11:09:18 | 显示全部楼层
GL·FDK丶 发表于 2024-6-18 15:05
你好,我们车间搞好后,是直接让第三方来做车间检测的,包括尘埃例子,沉降菌,风速等等都测了。这个算不 ...

注重的是一个连续性,且前后测试的条件理论应相当,在能满足的情况下,前后测试人员的变动不应过大,比如今天是这拨人,明天又是另一拨人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-22 16:07:14 | 显示全部楼层
狸花ι 发表于 2024-6-20 11:03
你们是把整个空调的验证服务都包出去了,还是三方只参与测试实施

第三方只是做了检测,检测我们车间达到十万级,实验室达到万级,出具了检测报告,我们想是否可以把这次检测做首次验证,把数据填写到验证表里,现在有个问题就是:我们车间的压差又重新做了调整
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-24 11:06:33 | 显示全部楼层
GL·FDK丶 发表于 2024-6-22 16:07
第三方只是做了检测,检测我们车间达到十万级,实验室达到万级,出具了检测报告,我们想是否可以把这次检 ...

压差改变了,各个房间的风量、送气次数等按理也跟随变化;打的变更,当然是需要重做的,否则无法体现前后的符合性、合理性。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-24 11:15:30 | 显示全部楼层
GL·FDK丶 发表于 2024-6-22 16:07
第三方只是做了检测,检测我们车间达到十万级,实验室达到万级,出具了检测报告,我们想是否可以把这次检 ...

可以在自己的验证里面参考第三方检测的数据啊   现在的问题是你们调整压差是通过改变送风量还是回风量进行调整的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-24 17:56:29 | 显示全部楼层
神奇小董 发表于 2024-6-24 11:15
可以在自己的验证里面参考第三方检测的数据啊   现在的问题是你们调整压差是通过改变送风量还是回风量进 ...

送风回风都有,因之前车间刚建好,老板要赶快过检,所有就车间弄还没几天,就让第三方的过来检测了,那时候的压差基本都没怎么调,现在才回过头来调整压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-24 17:57:44 | 显示全部楼层
狸花ι 发表于 2024-6-24 11:06
压差改变了,各个房间的风量、送气次数等按理也跟随变化;打的变更,当然是需要重做的,否则无法体现前后 ...

谢谢您,车间的检测报告应该不需要再重新委托做了吧?只是把现在调好的压差,进行验证和计算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-24 18:35:34 | 显示全部楼层
GL·FDK丶 发表于 2024-6-24 17:56
送风回风都有,因之前车间刚建好,老板要赶快过检,所有就车间弄还没几天,就让第三方的过来检测了,那时 ...

啊 调了送风量 那风量和换气次数指定变了啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-27 11:08:49 | 显示全部楼层
神奇小董 发表于 2024-6-24 18:35
啊 调了送风量 那风量和换气次数指定变了啊

是的,这种情况下需要自己在重新测量,算出换气次数,然后做验证了吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-27 12:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
先静态后动态
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-29 15:13:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 一恒 于 2024-7-29 15:15 编辑

空调系统性能确认的首次验证和非首次的再确认,环境监测都是应该先做静态后做动态的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-29 15:16:16 | 显示全部楼层
一恒 发表于 2024-7-29 15:13
空调系统性能确认的首次验证和非首次的再确认,环境监测都是应该先做静态后做动态的

空调系统性能确认的首次验证和非首次的再确认,环境监测都是应该先做静态后做动态的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-30 13:35:17 | 显示全部楼层
zsx1 发表于 2023-12-3 21:40
风量还是风速啊

风量,但有一种情况是,利用风速和高效过滤器截面积计算风量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-30 13:36:57 | 显示全部楼层
Kevinsqg 发表于 2024-5-5 11:03
厂房清洁周期怎么验证呢?是不是算在空调系统验证里面

厂房清洁周期验证?怎么验证?需要验证的厂房范围具体到哪?这个验证的意义是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-8 17:25:57 | 显示全部楼层
jeff1234 发表于 2023-11-30 09:29
首次验证:肯定先静态测试确认所定级别,然后动态测试确认性能
再验证:三静三动的话,一般都是先静再动, ...

请问三静三动是连续三次静态测试,再连续三次动态测试。还是一次静态,一次动态,检测三组
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-11 13:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
对于空调的首次验证,通常先进行静态检测,再进行动态检测。因为首次验证时需要先确定空调系统在空载、静态条件下的性能,如风速、风量、洁净度等是否符合设计要求。在静态检测合格的基础上,再进行动态检测,考察系统在实际生产运行状态下的性能,包括人员、设备运行等对环境的影响。

非首次验证时动、静态检测顺序没有严格要求。可根据实际情况灵活安排,如果日常监控数据稳定,可先进行动态检测,快速评估系统在实际运行中的性能;若有重大变更或维修,则先进行静态检测来初步判断系统状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-11 13:44:24 | 显示全部楼层
一般先静态再动态
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 23:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表