理论上互锁时间应依据验证的自净时间来确定,但比如一个D级人员更衣后的缓冲间,需要10分钟才能达到自净的静态要求,难道我人就呆在缓冲间一动不动10分钟,达到静态要求后再进入洁净区?很不解,就解释!大家公司是如何指定的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-14 13:25:45 | 显示全部楼层
没必要啊,主要还是控制两侧门不能同时打开就可以。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-12-14 13:25:50 | 显示全部楼层
动态有动态的标准。
互锁,也不是给你自净的,而是防止洁净区和非洁净区直接连通的。
也就是说,互锁的作用,是防止两边的门同时打开,而不是,把一个人,关在一个小房间里多久。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-14 13:32:06 | 显示全部楼层
我还真不知道理论上互锁时间应依据自尽时间确定耶
假设按照这个设定
我嘿嘿一下走去一更,然后在嘿嘿一个走去二更,在嘿嘿一下走去缓冲间待10分钟,然后发现我忘记放手机,在嘿嘿一下回去二更,然后再去缓冲待10分钟,
合理吗?
而且 生产区不仅仅一个人吧,一个人10分钟,然后一个上午过去了,然后下班,然后下午再循环?
我觉得还行,反正我肯定是最后一个进去的

点评

不是 我想问下 你为啥要一直嘿嘿 是因为公司装的声控灯 需要一直嘿嘿嘛  发表于 2023-12-14 15:34
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-12-14 13:33:09 | 显示全部楼层
按你的意思是待10分钟,就能把人净化了?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-14 13:37:50 | 显示全部楼层
我最近也在纠结这个问题,法规没要求,但是我们有很多跨级别的缓冲间,10s并不能减少开门对房间环境的影响,正好碰上EM,就很容易有检出,但是设置时间过长,也影响工作
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-14 13:59:29 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-12-14 13:25
动态有动态的标准。
互锁,也不是给你自净的,而是防止洁净区和非洁净区直接连通的。
也就是说,互锁的作 ...

可能我描述不太对,那实际生产过程中缓冲间的自净时间如何确定?按验证数据来吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:00:29 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2023-12-14 13:25
没必要啊,主要还是控制两侧门不能同时打开就可以。

那缓冲间的自净时间如何确定?按验证数据来的话就是要等10几分钟才可以

点评

自净时间是你从动态恢复到静态的时间或者说发烟到100倍恢复的时间。和你的互锁没有关系。你说的有点风淋的意思,风淋也没有10分钟这么长时间。  发表于 2023-12-14 14:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:01:44 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2023-12-14 13:33
按你的意思是待10分钟,就能把人净化了?

呆10分钟,能把低级别带来的污染给净化,不知道理解的对不对,所以在纠结缓冲间自净时间的设置

点评

人是持续散发污染的个体,清洁应该都是在缓冲间之前完成。 你最多能规定互锁打开时间,人待10分钟几分钟,你又监测不到。  详情 回复 发表于 2023-12-14 14:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:03:56 | 显示全部楼层
大家洁净区缓冲间的自净时间是如何设置的?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-14 14:07:29 | 显示全部楼层
房间自净的验证是指房间的环境从动态自净到静态的过程,缓冲间的互锁保证的是不能同时打开两个或多个门,保证相对压差不被破坏。更衣后进出缓冲间或者传递物料后进出缓冲间的过程,经过动态环境测试即可,保证操作过程环境能够符合动态环境的要求
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-12-14 14:22:09 | 显示全部楼层
129f591b6 发表于 2023-12-14 14:01
呆10分钟,能把低级别带来的污染给净化,不知道理解的对不对,所以在纠结缓冲间自净时间的设置

人是持续散发污染的个体,清洁应该都是在缓冲间之前完成。
你最多能规定互锁打开时间,人待10分钟几分钟,你又监测不到。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-14 14:38:04 | 显示全部楼层
自净和互锁不同,互锁一般定10秒或者更高,这是为了不让两边门同时开,导致压差控制失效,不同级别空气对流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-31 15:56:31 | 显示全部楼层
关于缓冲间的时间延迟(互锁时间)的问题,我觉得可以从三个方面考量:
1、一次换气时间
2、一次自净时间
3、时间自定义,气流平稳即可(压差恢复即可)
我个人认为应该选择3,时间自定义,确保气流平稳即恢复压差即可(一般10秒以内),这样可确保气流平稳,洁净区与非洁净区不连通。
其他两种方式感觉并不能产生太大的收益。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 12:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表