发表于 2024-1-4 09:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-4 09:38:30 | 显示全部楼层
你好 需要做趋势分析的
建议看PDA TR13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-4 09:45:50 | 显示全部楼层
做趋势分析可以发现可能存在的问题。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-4 10:57:52 | 显示全部楼层
趋势分析,你会发现,有的房间总是高的,但是还没超,这时候你要采取措施控制了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-6 11:45:05 | 显示全部楼层
就是让老师好看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-6 12:03:32 | 显示全部楼层
没啥用,但好看。洁净室检漏测试通过、风量压差达标,静态就没问题。粒子计数器本身计数误差最大就有30%了。如果环境要求低的CD级,甚至室外pm2.5的波动都会传递给室内,那能分析出来个啥
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-8 08:37:41 | 显示全部楼层
趋势图是可以画的,3D原则定警戒线不适用而已
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-16 09:01:53 | 显示全部楼层
需要做趋势分析 可以从不同维度 如不同月份 环境变化的趋势  或是不同房间的变化趋势,目的可以为环境控制提供依据,哪些房间环境监测数据波动大  重点控制   如果环境数据波动小的 可以适当调节 警戒线和纠偏限度。个人建议 仅供参考
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
 楼主| 发表于 2024-1-16 10:12:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽