蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3097|回复: 34
收起左侧

[空调系统] 新风阀可以随意调节开度吗?

  [复制链接]
发表于 2024-1-22 14:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司用的HVAC系统,新风阀的开度正常都是设定的100%,但是今天同事值班,他发现湿度太低升不上去,就把空调的新风阀开度降低到了70%,最终结果是湿度还是没上升,请问各位大神,这个新风阀开度可以不可以随意调节大小?或者说调节了以后,会不会产生什么影响?

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-22 14:43:25 | 显示全部楼层
你们房间压差之类的没报警吗
湿度低是不是可以把除湿关掉或者加湿,他关小新风这个我还真不太理解

点评

估计是加湿量不够,然后冬天室外温度低,新风升温后相对湿度下降太多,减少新风量,应该能降低影响。  详情 回复 发表于 2024-3-7 15:39
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2024-1-22 14:46:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 14:47:01 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2024-1-22 14:43
你们房间压差之类的没报警吗
湿度低是不是可以把除湿关掉或者加湿,他关小新风这个我还真不太理解

房间的压差没有报警,我们的加湿器应该是选型太小,冬天湿度一直上不去,他给我的解释是“冬天外面空气的湿度太低,所以要将新风阀开度调小,要不然湿度降不下来”
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 14:48:03 | 显示全部楼层
夜来霜尽梦醒时 发表于 2024-1-22 14:46
湿度低不是应该开加湿器阀门吗

加湿器的已经开到最大了

点评

加湿器有可能 有堵塞!  详情 回复 发表于 2024-1-22 15:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 14:49:56 | 显示全部楼层
TLssyy 发表于 2024-1-22 14:47
房间的压差没有报警,我们的加湿器应该是选型太小,冬天湿度一直上不去,他给我的解释是“冬天外面空气的 ...

湿度低就要少进冷空气,调小新风。气压和换气次数到了不就好了。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-1-22 14:51:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 14:54:14 | 显示全部楼层
会不会有影响,你就关注关注压差
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 14:54:34 | 显示全部楼层
hazelnuts 发表于 2024-1-22 14:49
湿度低就要少进冷空气,调小新风。气压和换气次数到了不就好了。

主要是调小了,湿度还是一个鸟样,上不去,
还有这个换气次数,70%的开度还没做过验证
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-22 14:56:37 | 显示全部楼层
南国以南 发表于 2024-1-22 14:54
会不会有影响,你就关注关注压差

压差暂时好像影响不是特别大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 15:11:37 | 显示全部楼层
TLssyy 发表于 2024-1-22 14:48
加湿器的已经开到最大了

加湿器有可能 有堵塞!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-22 15:18:54 | 显示全部楼层
这个不好说,新风阀开度适当减小一般也不影响总送风量,那么是不影响压差的。湿度低,房间里面洒点水吧,最直接
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 15:25:25 | 显示全部楼层
追加加湿或者改造加湿结构,减少新风影响有但不太大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 15:38:38 | 显示全部楼层
不能随便调,看看加湿器的疏水是不是正常的,确认是加湿不够还是加湿没工作,从你的运行曲线应该能看出来
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-22 15:48:58 | 显示全部楼层
首先,新风和回风比例可以自己主调节(除非要求全排的系统);一般情况下为了节能可以新风30%左右,回风70%左右。当然全新风(100%)也是可以的。
然后,我想说非特殊情况下房间的温湿度出了异常基本都是去排查、调节或维修温控以及加/除湿模块。当然你说的情况可能正常的加湿功能已经达不到要求的效果了,但是回风也是“低湿度”的啊,而且这个季节新风也是“低湿度”的,所以不管怎么调效果不会很好的(除非阴雨天可能会好些吧)。
个人建议如果真的是室内湿度急需增加的还是想办法人工增湿吧
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-22 15:49:49 | 显示全部楼层
答:手动干涉调节新风阀;新风进风比例减小,会影响整体进风量,也会影响环境温湿度!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-22 16:29:51 | 显示全部楼层
新风100,应该是去安排的系统的,没啥影响,无非就是压差跟送风量,冬季湿度低调新风意义不大,梅雨季节湿度大适当调节一下可以的,但是要基于已经验证的数据基础上进行,有尝试探讨的精神可以鼓励,但行为不支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-23 11:27:47 | 显示全部楼层
如果湿度不够,最合理的应该是打开加湿器,利用加湿器进行加湿,HVAC系统不可能没有加湿的。 关小新风,会一定程度上影响送风量,进而影响房间压差,新风的大小对湿度影响不大的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-25 13:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
新风阀开度是不能调整的,洁净区每个房间都有设计风量(15%)且经验证的,调整了房间风量会偏离设计风量,进而影响换气次数和压差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-30 08:37:09 | 显示全部楼层
ZzZzJimmy 发表于 2024-1-25 13:44
新风阀开度是不能调整的,洁净区每个房间都有设计风量(15%)且经验证的,调整了房间风量会偏离设计风量, ...

谢谢您的答复!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 23:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表