上一篇我们说到了厂房建设过程中的选址和规划环节需要注意的问题,此次就厂房设计环节发表一些个人观点;
设计阶段一般经历以下阶段:概念设计---初步设计---施工图设计---深化设计,每一个阶段都有其不同的侧重点,下面就设计阶段可能产生的问题表述一下个人观点: 一般情况下,对于厂房设计依赖于设计院,不知道大家有没有这样的感觉,由于每家的产品工艺不同、生产流程不同,设计院在进行设计时不能完全符合实际的生产需求,虽然说设计院有自己的工艺工程师,但这些工程师对于各家产品的差异性并不能完全了解,因此,设计出来的图纸可能符合法规要求,但实际投用后会发现并没有达到预期的效果,这种情况是因为在概念设计阶段设计师不能很好的理解产品制造工艺以及生产流程造成的,因此,强烈建议在概念设计阶段找专业的咨询公司进行,如汇才中和(上海)咨询管理有限公司,这些公司的工艺负责人都是具备十多年在各大药厂直接负责药品生产的专家担任,设计院在概念设计的基础上进行初步图设计,初步设计的目的是根据产品的工艺要求,初步绘制空调分区、洁净分区、压差控制、自控逻辑、设备布置等,并根据相关消防法规、建筑法规等各项规范,做设计图纸,相关设计成果给甲方、主管部门等进行讨论审核,形成意见后再进行施工图设计; 在施工图设计阶段,设计院往往参照图例以及规范做法进行设计,但每个项目均有较大的差异性,因此在此阶段参与者不仅仅是设计院,还要有甲方各专业工程师参与,一个好的施工图设计,不仅能控制建造成本,同时对今后设施运行的便利性、运行成本等方面也有极大帮助。 例1:从节能设计的角度,对空调系统进行热回收设计是目前较常见的做法,但并不是所有项目都适用于此设计,需要综合考虑热回收的建造成本,后期的维护成本,以及项目所在地的地理位置用此方式的投资汇报率,这些判断就在于建设方的专业工程师的把控了, 例2:另比较常见的,空调风系统的送风是采用VAV阀门还是CAV阀门,以及回风是否需要风量控制等,这需要根据控制区域的功能对空调系统的要求来确定,而这个把控也需要建设方给设计院明确的意见,否则可能带来建造成本的增加以及影响自控的逻辑; 例3:有的关键工序电力不能中断,是配备双电源、还是单电源+发电机或UPS等同样需要评估,以确定最经济和有效的保障方式; 总之施工图设计阶段是项目能否顺利进行的关键,后期的招标、工程量清单的编制等均以此为基础,但施工图设计其实并不是最终用于施工的图纸,因此,还需要深化设计,这里所说的深化设计的主体并不是设计院,而是施工单位,施工图是告知项目的施工要求,但其实很少考虑施工工艺,施工单位进行深化设计是基于施工工艺以及现场的实际情况,比如,深化设计中需要根据平面图来绘制彩钢板的排版图,这个排版图是根据具体的施工顺序绘制,相关的材料进场的顺序也会按照施工顺序进行。现在有很多设计都强调BIM,其实就个人理解,BIM只是一个工具,这个工具是帮助设计师对图纸进行准确的设计,对建设方来说,除了汇报做PPT时可以展现一下,其他没什么用,不建议花钱去做这个东西。 综上所属,图纸设计阶段对整个项目而言非常关键,很多问题都是需要在设计阶段进行规避,从而避免后期的整改等 (待续,如需进一步探讨,可线下沟通,13952032456李先生)
|