分别用风量仪和风速仪进行了测量,带入到 换气次数=总风量/房间体积  得到换气次数在20,代入换气次数=(V×S×N×3600)/ 房间体积)得到的换气次数有57,风速在1.5-2.0.求教为啥会有这种情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-5 22:19:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
大大好人一枚

点评

他分享了啥?不是在问问题吗。  详情 回复 发表于 2024-4-6 08:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-6 08:23:48 | 显示全部楼层
代入换气次数=(V×S×N×3600)/ 房间体积),N是风口吗 各个风口风量或风速大致相同吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-6 08:42:13 | 显示全部楼层
你这是搞笑的吗,你用风量罩测试就用风量罩。风速仪是不到万不得已才使用的,你用两个去分别复核测试肯定是极端不准确的。风速仪你是怎么测试的,而且测量了几个点,是五个点吗,测试的间距多大,有没有使用散流板,风速均衡吗?你这是不明白测试原理所以用两个来复核,风量罩测试是非常准确的,只要前提风量罩没有问题,因为风量罩是可以将风口完全罩住并且它的测试原理是一次性取12个点并且自动在仪器设备中套用公式将风速直接转换为风量进行计算。所以风量罩测试是最准确的,而不是使用风速仪进行测试。只有在使用风量罩测试不了的风口才使用风速仪进行测试。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-6 08:43:53 | 显示全部楼层
johnwu550602 发表于 2024-4-5 22:19
谢谢分享
大大好人一枚

他分享了啥?不是在问问题吗。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-6 09:16:51 | 显示全部楼层
谢分享
大大好人一枚
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-6 10:04:07 | 显示全部楼层
风量罩有个天方地圆的结构,所以在底部的风速就比较可靠。你是在开放环境下用风速仪测的,所以其结果的误差就比较大了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-6 10:16:40 | 显示全部楼层
洁净环境一般用风量罩检测,风速仪用于工作台
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2024-4-6 10:24:06 | 显示全部楼层
风速仪测量是不准的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-6 10:54:45 | 显示全部楼层
什么洁净等级,低级别的洁净区不用做风速,风量罩测一下风量换算一下就好了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-6 11:58:34 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-4-6 08:42
你这是搞笑的吗,你用风量罩测试就用风量罩。风速仪是不到万不得已才使用的,你用两个去分别复核测试肯定是 ...

好的         谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-7 08:17:33 | 显示全部楼层
低级别可以不用管风速的 用风量罩测一下就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-7 08:37:18 | 显示全部楼层
房间高效出风口用风量罩,层流才用风速仪。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-7 08:37:24 | 显示全部楼层
风速不准的,用风量罩测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-7 08:59:46 | 显示全部楼层
看风量仪测整个房间风口的总风量除以房间体积比较准确,单看风速计算容易存在很大的误差,测量高度,各风口风速都可能存在很大差别
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-7 09:21:57 | 显示全部楼层
送风口用风速仪测试误差特别大,风速也是不稳定的,很难准确读数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-7 10:18:01 | 显示全部楼层
啊?没看懂啊有风量罩的情况下为啥还要用风速仪啊,风速仪算换气次数不准的啊,不到万不得几谁用风速仪啊,风速仪还是测测百级好了,你这样徒增烦恼而且这个烦恼还是毫无意义的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-4-7 10:31:51 | 显示全部楼层
风速测试的是一个点,因为高效出风口的风速并不是均匀的,在不同的位置测得的风速会不一样,因此这个风速的结果用于测量风量的话代表性不足。用风量仪测试的是出风口整个面,因此会相对比较准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-7 15:02:26 | 显示全部楼层
风速仪是单独使用的吗?没有配罩子?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-7 16:23:57 | 显示全部楼层
风速是波动的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 04:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表