发表于 2024-4-8 09:20:37 | 显示全部楼层
风速仪因为风量不稳定、测量的点只是一个平均估算值,通过公式去计算,所以会和风量罩测有偏差,风量罩是最准的一种方式,因为是测得整个高效口的风,如果想验证的话,可以用两个风量罩去验证。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-8 11:05:39 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2024-4-8 09:20
风速仪因为风量不稳定、测量的点只是一个平均估算值,通过公式去计算,所以会和风量罩测有偏差,风量罩是最 ...

好的     谢谢~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-10 12:49:40 | 显示全部楼层
一般洁净室使用风量罩测风量,层流测风速
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-10 12:51:00 | 显示全部楼层
风速仪测四周加中间五个点  距离也考虑,影响因素太多  不准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-11 08:05:23 | 显示全部楼层
探讨下:
使用风速仪测量高效送风口的出风口风速,需要注意的是多点测量,以及控制风速仪与出风口之间的距离。
风速仪的系统误差较大,但与风量罩的测量结果出现几倍的差距,可能还是哪个环节出了问题,不单纯是测量设施的问题。
话说回来,风量罩也是有误差的,但风量罩采用了均流、补偿等措施,以及利用毕托管原理进行测量,系统误差通常比风速仪小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-11 11:32:44 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-4-7 10:31
风速测试的是一个点,因为高效出风口的风速并不是均匀的,在不同的位置测得的风速会不一样,因此这个风速的 ...

如果不用风量罩而用风速仪的话,请问高效口的面积怎么计算?现在的高效口都是格栅式或多孔式的,换气次数计算中风口面积怎么确定?按照封口边框(如300x300)吗?  不同厂家相同尺寸的封口(如300X300)其出风格栅是不同的,这个有影响吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-11 11:33:40 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-4-7 10:31
风速测试的是一个点,因为高效出风口的风速并不是均匀的,在不同的位置测得的风速会不一样,因此这个风速的 ...

如果不用风量罩而用风速仪的话,请问高效口的面积怎么计算?现在的高效口都是格栅式或多孔式的,换气次数计算中风口面积怎么确定?按照封口边框(如300x300)吗?  不同厂家相同尺寸的封口(如300X300)其出风格栅是不同的,这个有影响吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-11 11:34:33 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-4-6 08:42
你这是搞笑的吗,你用风量罩测试就用风量罩。风速仪是不到万不得已才使用的,你用两个去分别复核测试肯定是 ...

如果不用风量罩而用风速仪的话,请问高效口的面积怎么计算?现在的高效口都是格栅式或多孔式的,换气次数计算中风口面积怎么确定?按照封口边框(如300x300)吗?  不同厂家相同尺寸的封口(如300X300)其出风格栅是不同的,这个有影响吗?

点评

高效送风口的面积怎么算这么简单的事还不明白,用卷尺量一下不就知道了,高效送风口的面积一般要不就是长方形,要不正方形,量一下然后相乘就出来了。你直接量高效内边框的尺寸就可以了。差不了多少的,但是一般不建  详情 回复 发表于 2024-4-11 14:02
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-11 14:02:48 | 显示全部楼层
40075181@qq.com 发表于 2024-4-11 11:34
如果不用风量罩而用风速仪的话,请问高效口的面积怎么计算?现在的高效口都是格栅式或多孔式的,换气次数 ...

高效送风口的面积怎么算这么简单的事还不明白,用卷尺量一下不就知道了,高效送风口的面积一般要不就是长方形,要不正方形,量一下然后相乘就出来了。你直接量高效内边框的尺寸就可以了。差不了多少的,但是一般不建议用风速去测量,除非是不能使用风量罩的风口。这个测试非常不准确。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-11 14:48:59 | 显示全部楼层
想不通风速仪怎么测,你距离风口的距离、位置不一样,风速结果完全不一致呀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-12 09:20:33 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-4-11 14:02
高效送风口的面积怎么算这么简单的事还不明白,用卷尺量一下不就知道了,高效送风口的面积一般要不就是长 ...

不大认可你这种边框内尺寸长乘宽的说法,因为高效口一般都是外面带有一个不锈钢盖板,在盖板上开有多个条形孔或圆形孔,洁净空气实际是从这些孔出来的。   如果做两个极端盖板,一个只在中心开个极小的出风圆口,另一个全部镂空,出风口尺寸就是高效内边框的尺寸,请问这两种情况的风口面积一样都按高效内边框的尺寸长乘宽计算吗?   假如给这个风口一个固定的出风量,上述两种盖板情况所测的风速一样吗?

点评

你到底明白为什么要用散流板吗,也有洁净室不用散流板直接高效对下面直吹的。你说的极端盖板有几个洁净室会用,如果你说用出风原口,那就用圆形面积去算了,而且你用过几种风速仪呢,热敏式风速仪测单点,还有圆形风  详情 回复 发表于 2024-4-12 11:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-12 09:30:30 | 显示全部楼层
qiujifu 发表于 2024-4-11 08:05
探讨下:
使用风速仪测量高效送风口的出风口风速,需要注意的是多点测量,以及控制风速仪与出风口之间的距 ...

和您探讨一下高效口风口面积,用风速仪的话,免不了风口面积。一般计算风口面积都是按高效内边框的尺寸长乘宽计算。
但现在的高效口一般都是外面带有一个不锈钢盖板,在盖板上开有多个条形孔或圆形孔,洁净空气实际是从这些孔出来的。   如果做两个极端盖板,一个只在中心开个极小的出风圆口,另一个全部镂空,出风口尺寸就是高效内边框的尺寸,请问这两种情况的风口面积一样都按高效内边框的尺寸长乘宽计算吗?   假如给这个风口一个固定的出风量,上述两种盖板情况所测的风速一样吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-12 10:05:05 | 显示全部楼层
风量计一般不适合测风量
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-12 11:06:03 | 显示全部楼层
房间高效出风口用风量罩
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-12 11:13:59 | 显示全部楼层
40075181@qq.com 发表于 2024-4-12 09:20
不大认可你这种边框内尺寸长乘宽的说法,因为高效口一般都是外面带有一个不锈钢盖板,在盖板上开有多个条 ...

你到底明白为什么要用散流板吗,也有洁净室不用散流板直接高效对下面直吹的。你说的极端盖板有几个洁净室会用,如果你说用出风原口,那就用圆形面积去算了,而且你用过几种风速仪呢,热敏式风速仪测单点,还有圆形风扇叶片式风速仪,但是这些测试都不准确,你知道怎么测算风速比较准确吗,风量罩下面的那个八爪式的测量孔你看过没有,那个东西其实可以拆下来的。用它测试就比较准确了,而且你说散流板下面漏出风压,难道你去测算每个圆孔的面积然后加起来计算出风口面积。
你测试过传递窗的换气次数吗,如果你不是测量内边框尺寸,那么就用高效过滤器尺寸作为出风口面积也可以。我测试验证这么多,和各种验证管理公司有过沟通,如果不是这样测算,那你觉得该如何计算风口面积呢。而且你们用过风量罩测量过风口出风的两种状态吗,一种不带散流板,一种带散流板。这两种状态其实没有区别,如果你觉得带散流板会带来风压阻力导致风量减小。那么就不用散流板,散流板的开孔率都是要经过计算的,还有为什么散流板的作用是什么,这个就是起到均流作用,高效过滤器的每个点的出风风速其实很不均匀。所以要用散流板均匀风速。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-12 11:23:53 | 显示全部楼层
得,又是一个QA提的,恨不得所有手段都上一次。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-12 14:13:34 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-4-12 11:13
你到底明白为什么要用散流板吗,也有洁净室不用散流板直接高效对下面直吹的。你说的极端盖板有几个洁净室 ...

谢谢您的长篇回复。学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-18 19:27:50 | 显示全部楼层
有哪位老师知道换气次数监测依据是什么,有标准吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 08:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表