 楼主| 发表于 2024-5-20 17:42:57 | 显示全部楼层
唐stt07fat 发表于 2024-5-20 17:28
原辅料暂存室位置不合理。应该靠近物料进入的通道。你这样物料进入的时候绕走廊一圈,称量领料的时候又绕一 ...

嗯,是的,领导要求注意工序要在外边能参观
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 17:43:22 | 显示全部楼层
予之欢颜 发表于 2024-5-20 17:34
工艺流、人流、物流都不顺畅

嗯,是的,领导要求注意工序要在外边能参观
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 17:44:11 | 显示全部楼层
Cubxwxhs9 发表于 2024-5-20 17:18
待外包产品出去外包车间没缓冲间嘛,还有就是路线有点绕来绕去的,如果要实际应用,你还是结合实际场地看看 ...

待包品直接由灌装间用传递窗传递到外包
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 17:44:44 | 显示全部楼层
1217437030 发表于 2024-5-20 17:07
旧105条是有面积要求的“现场检查生产区是否有与生产规模相适应的空间和面积,每条生产车间作业线的制作 ...

好的,谢谢您
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 17:49:11 | 显示全部楼层
1217437030 发表于 2024-5-20 17:01
洁净走廊宽度1.4m,做面膜少不了甘油这类大桶原料,肯定要塑料托盘转运,一般塑料托盘宽度都有1.2吧,转弯 ...

嗯走廊一般两米,但地方实在有限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:54:37 | 显示全部楼层
蜜糖 发表于 2024-5-20 17:41
嗯,这是我自己画的,画的不太规范

找个设计院吧,画的确实不专业,并且你自己没设计资质。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:58:14 | 显示全部楼层
我怎么没找到纯化水设备在哪个房间,罐装之后应该有个内包间。内包到外包之间建议单独设立传递窗,省的和原料入口共用,少走回头路。称量,配料,静置,罐装按工艺顺序排房间位置,尽量不走回头路
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:58:30 | 显示全部楼层
蜜糖 发表于 2024-5-20 17:49
嗯走廊一般两米,但地方实在有限

消防要求最小1.4M,要注意避开逃生门开门位置。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-20 19:56:55 | 显示全部楼层
要结合具体工艺,不过有几个地方可以优化
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-22 08:40:54 | 显示全部楼层
希尔尔克 发表于 2024-5-20 17:58
我怎么没找到纯化水设备在哪个房间,罐装之后应该有个内包间。内包到外包之间建议单独设立传递窗,省的和原 ...

纯化水车间在这个厂房之外,灌装室和外包室之间有个传递窗,没有内包室,我的想法是产品产出后直接由传递窗传出,这样可以么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-22 08:41:35 | 显示全部楼层
Jonneyhuang1 发表于 2024-5-20 19:56
要结合具体工艺,不过有几个地方可以优化

请问那几个地方呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-22 08:42:55 | 显示全部楼层
予之欢颜 发表于 2024-5-20 17:54
找个设计院吧,画的确实不专业,并且你自己没设计资质。

化妆品生产厂房必须要有资质的设计么?设计院好贵的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-22 11:22:24 | 显示全部楼层
蜜糖 发表于 2024-5-22 08:40
纯化水车间在这个厂房之外,灌装室和外包室之间有个传递窗,没有内包室,我的想法是产品产出后直接由传递 ...

不需要传递窗,化妆品没要求。灌装间和外包间之间墙体开洞,流水线直接输送出去,开窗注意大小,保持压差即可,基本上化妆品厂都是这样做的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-22 11:29:23 | 显示全部楼层
蜜糖 发表于 2024-5-22 08:42
化妆品生产厂房必须要有资质的设计么?设计院好贵的

会有消防的要求的,找洁净施工单位,施工单位一般都会做,你提要求,他们出方案。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-9 13:34:41 | 显示全部楼层
面积有点小,配制间15平米;人流物流也有点乱
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 15:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
1、缺少消防逃生通道;2、物流路线曲折迂回。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-25 10:40:41 | 显示全部楼层

烦请各位老师再帮我看看这个面膜车间符合法规要求符合安全要求么

本帖最后由 蜜糖 于 2024-6-25 10:48 编辑

C:\Users\Administrator\Desktop烦请各位老师再帮我看看这个面膜车间符合法规要求符合安全要求么?房间大小合适么?
符合消防安全要求么
面膜新车间方案A3-2024.06.210000.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-25 11:01:10 | 显示全部楼层
房间布局至少要根据工艺流程设计吧,减少物料和中间品的转运,还有安全的要求,还是找个专业的设计院吧,这个实在不敢恭维。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-28 14:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
这设计基本没考虑物流的合理性。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 02:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表