关于万级洁净区布局问题。

[复制链接]
药徒
发表于 2024-6-1 14:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

请教各位大神万级微生物、阳性以及无菌洁净区内将洗衣和衣服灭菌同时设立在一个房间有问题吗(我想洗衣间的洗衣机和灭菌锅放在一个房间)?如图所示,一更为净化区,旁边是洁具间(两套空调系统,阳性独立的)。因为整体厂房比较局促,所以前期只能这样设计。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-1 14:29:33 | 显示全部楼层
这是布局图

布局图

布局图
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-1 15:03:18 | 显示全部楼层
1.微生物和无菌室的一更合并在一起,你可以节约一个房间。
2.无菌室和微生物室可以只用一个洗衣间。你又可以节约出一个。
3.灭菌柜和洗衣机/烘干机可以放在一个房间里。讲究点的,在不锈钢桌上装一个FFU。
4.你还设置了洁具间,挺讲究的。

点评

从格局上来讲有什么问题没有,一更我设置成洁净区,但是一更外是非洁净区  详情 回复 发表于 2024-6-1 15:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-1 15:05:09 | 显示全部楼层
xu290606838 发表于 2024-6-1 15:03
1.微生物和无菌室的一更合并在一起,你可以节约一个房间。
2.无菌室和微生物室可以只用一个洗衣间。你又可 ...

从格局上来讲有什么问题没有,一更我设置成洁净区,但是一更外是非洁净区

点评

1.一更设置成洁净区,这句话是有说法的哟!你是按照洁净区管理?还是仅仅洁净送风,但不要求洁净度达到要求? 2.你这样设计,没啥问题。只是可以优化。  详情 回复 发表于 2024-6-1 15:07
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-1 15:07:49 | 显示全部楼层
qq540202 发表于 2024-6-1 15:05
从格局上来讲有什么问题没有,一更我设置成洁净区,但是一更外是非洁净区

1.一更设置成洁净区,这句话是有说法的哟!你是按照洁净区管理?还是仅仅洁净送风,但不要求洁净度达到要求?
2.你这样设计,没啥问题。只是可以优化。

点评

一更是按照洁净区管理,因为一更门外就是非净化区域。而且考虑到一更旁有洁具间,这个洁具间是按照洁净区管理的。  详情 回复 发表于 2024-6-1 15:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-1 15:30:56 | 显示全部楼层
xu290606838 发表于 2024-6-1 15:07
1.一更设置成洁净区,这句话是有说法的哟!你是按照洁净区管理?还是仅仅洁净送风,但不要求洁净度达到要 ...

一更是按照洁净区管理,因为一更门外就是非净化区域。而且考虑到一更旁有洁具间,这个洁具间是按照洁净区管理的。

点评

你确定能做到吗?一更外面就是个非洁净区。。。就相当于你的洁净区的安全门被打开了。。。甚至更严重。。毕竟安全门打开的话 兴许说有正向风。你这一更的门开闭 会形成乱流的  详情 回复 发表于 2024-6-1 16:00
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-1 16:00:47 | 显示全部楼层
qq540202 发表于 2024-6-1 15:30
一更是按照洁净区管理,因为一更门外就是非净化区域。而且考虑到一更旁有洁具间,这个洁具间是按照洁净区 ...

你确定能做到吗?一更外面就是个非洁净区。。。就相当于你的洁净区的安全门被打开了。。。甚至更严重。。毕竟安全门打开的话 兴许说有正向风。你这一更的门开闭 会形成乱流的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-1 16:15:00 | 显示全部楼层
洁具间的门 看错了。还以为从洗衣间过去的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-2 18:56:35 | 显示全部楼层
不知道做啥产品的,设计有点复杂,有些没必要
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-3 08:39:09 | 显示全部楼层
从图纸上来看,一更是不是与万级一样,那么你怎么保障它的环境!!!缓冲就应该有送风,保障平衡压力。我们以前设计过一更没有回风的...
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 08:41:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 08:43:06 | 显示全部楼层
洁具间在一更,放清理哪个区的卫生洁具?洁具进入百级洁净区是否还需灭菌处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 11:09:27 | 显示全部楼层
1.洁具间放置的位置有问题,不应该放在一更,
2.缓冲是正压还是负压?
3.洗衣间注意送排风的问题。
4.互锁有问题。
5.现在基本上都推荐实验室最好各自单独使用净化系统,可以最大限度避免交叉污染的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 15:16:25 | 显示全部楼层
阳性一般单独设置,污染等级很高,微生物和无菌可分开设置,避免污染风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 16:01:31 | 显示全部楼层
1. 三个洗衣间可以合并啊 ,一个就够了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-4 13:55:55 | 显示全部楼层
三套独立的空调机组,挺好,但是这个洁具间的位置有待商榷
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 18:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表