GB 50591 16.4.3       大家怎么理解?洁净室与室外的静压差应大于12Pa,同时规定了洁净室与非洁净室之间的静压差大于10Pa

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-12 10:41:58 | 显示全部楼层
没毛病啊,对室外是指厂房外的那种,另外一个是非洁净室,是指室内啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-12 10:43:10 | 显示全部楼层
室外指的是一般区吧。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-12 11:06:29 | 显示全部楼层
感觉没错呀。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-12 11:17:40 | 显示全部楼层
参照保健食品的要求:*3.16:洁净车间与室外大气的静压差应当不小于10帕,洁净级别不同的相邻洁净室之间的静压差一般不小于5帕,并配备压差指示装置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-12 11:19:58 | 显示全部楼层
洁净室与室外的压差大于12Pa  这里的压差指的是绝对压差。
而 洁净室与非洁净室的压差大于10Pa  这指的是相对压差。

点评

感谢,瞬间明白了怎么回事  详情 回复 发表于 2024-6-12 16:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-12 11:32:52 | 显示全部楼层
受控区CNC,如一更,如废弃传递,有洁净送风,属于过渡区域
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-12 13:49:37 | 显示全部楼层
压差梯度啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-6-12 14:02:57 | 显示全部楼层
器械的就简单了,执行0033,洁净室与室外大气 大于10就行了,不过一般都会调的大一点点
洁净室与非洁净室,大于5
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-12 16:17:57 | 显示全部楼层
跨级别≥12.5,同级别≥5
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-12 16:47:17 | 显示全部楼层
响尾蛇 发表于 2024-6-12 11:19
洁净室与室外的压差大于12Pa  这里的压差指的是绝对压差。
而 洁净室与非洁净室的压差大于10Pa  这指的是 ...

感谢,瞬间明白了怎么回事
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 10:04:23 | 显示全部楼层
响尾蛇 发表于 2024-6-12 11:19
洁净室与室外的压差大于12Pa  这里的压差指的是绝对压差。
而 洁净室与非洁净室的压差大于10Pa  这指的是 ...

谢谢,瞬间明白
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 18:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表