如题,最近打算做生产区域空调系统运行再验证,关于表冷段和加热段盘管是否需要试压,我个人觉得我有确认公用系统已正确连接了,且试压不在运行确认范围内,但不知道是不是这样理解,请各位大佬们指导一下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-8 14:52:43 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-8 15:22:52 | 显示全部楼层
不用个人觉得,只要参数运行正常,做OQ、PQ就完事了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-8 16:17:36 | 显示全部楼层
不用吧      
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-8 16:30:42 | 显示全部楼层
不一定哈,短时间,比如一两年可以不做,如果是五年以上,可以做一做。具体再验证要做哪些项目需要自己评估。涉及一些安装确认的内容有时候也要做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-8 16:38:30 | 显示全部楼层
不需要,实在闲的话做一做也没问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-8 16:43:16 | 显示全部楼层
没有检修过啥的,不用做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 17:41:19 | 显示全部楼层
没有出现更换、重大维修就不需要做