蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 264|回复: 6
收起左侧

[其他] 微生物检验实验室设计

[复制链接]
发表于 2024-8-10 15:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师好!请教一个问题:微生物实验室中的菌种鉴定室应该是什么洁净级别,进出菌种鉴定室要不要设有更衣洗手手消毒这些房间,是不是和阳性对照的空调系统为同一空调系统,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-10 16:33:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨闻 于 2024-8-10 16:36 编辑

看你什么级别的菌种鉴定室,一般来说C够了
如果处理的是病原微生物,高风险菌种,需要增设更衣手消毒之类
要与阳性对照分开避免交叉污染具体行业自己看
《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346
《实验室生物安全通用要求》GB 19489
《GMP(良好生产规范)》

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-11 08:08:36 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2024-8-10 16:33
看你什么级别的菌种鉴定室,一般来说C够了
如果处理的是病原微生物,高风险菌种,需要增设更衣手消毒之类
...

鉴定菌为产品微生物检查中控制菌的鉴定,如控制菌检查有生长而进行的鉴定,一般的就是大肠埃希菌、金葡菌、铜绿这些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-11 08:21:49 | 显示全部楼层
xdm20230413 发表于 2024-8-11 08:08
鉴定菌为产品微生物检查中控制菌的鉴定,如控制菌检查有生长而进行的鉴定,一般的就是大肠埃希菌、金葡菌 ...

这种C就行了,更衣缓冲就行了,与阳性分开就ok
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-11 12:59:23 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2024-8-11 08:21
这种C就行了,更衣缓冲就行了,与阳性分开就ok

好的,谢谢老师!再请教老师:与阳性分开,操作间是分开的,空调系统与阳性对照可以共一个的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-12 08:37:53 | 显示全部楼层
xdm20230413 发表于 2024-8-11 12:59
好的,谢谢老师!再请教老师:与阳性分开,操作间是分开的,空调系统与阳性对照可以共一个的吧

用全排可以,但是要有压差梯度,仪表证明
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-12 08:53:08 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2024-8-12 08:37
用全排可以,但是要有压差梯度,仪表证明

好的,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 23:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表