压缩空气管道怎么清洗钝化
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-27 09:04:16 | 显示全部楼层
在清洗压缩空气管路时,首先需要用纯净水冲洗管壁,以去除管道内部的杂质和污垢。对于钝化过程,建议在焊接处涂抹钝化膏,以形成保护层,防止金属焊点与空气接触,提升耐腐蚀性。仅依靠吹扫是不足以形成有效防护的,因此不推荐只进行吹扫而不进行钝化处理。这样的处理方法能够确保管道系统的洁净度和运营的稳定性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-27 09:16:45 | 显示全部楼层
现场要是有条件,做成循环回路,加循环泵做钝化。要是没有条件,你就焊点处理处理就可以。空压管道钝化的意义是什么?没有必要管道整体钝化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 10:08:50 | 显示全部楼层
不需要钝化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 10:20:34 | 显示全部楼层
焊接表面涂下钝化膏就行
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-27 10:41:56 | 显示全部楼层
一般都是吹扫处理吧,酸洗钝化没有意义,假如吹扫不干净有可能导致管道腐蚀,会引入风险因素
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-27 10:49:45 | 显示全部楼层
有遇到过使用清洗小车打循环进行酸洗钝化的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 10:53:35 | 显示全部楼层
一般不和物料直接接触的不酸洗钝化,如果一定要的话,考虑一下该设备可不可以打循环