蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 650|回复: 9
收起左侧

[制药用水] 纯化水系统验收

[复制链接]
药徒
发表于 2024-9-9 21:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水系统管路采用自动焊接,有要求自动焊接20%做内窥镜,想问一下这个内窥镜位置怎么选?选什么地方有代表性?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-10 07:46:37 | 显示全部楼层
视频可以从焊缝起弧点拍摄,环360°,到收弧点结束,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-10 07:52:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-10 08:16:34 | 显示全部楼层
内窥镜选择的几个标准:拐角、较难安装位置、足够分散、自动焊每次开机位置等等。二版指南只要求10%了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-10 09:03:27 | 显示全部楼层
学习      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-10 09:56:36 | 显示全部楼层
学习               
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-10 10:14:47 | 显示全部楼层
ISO 22519-2019《纯化水和注射用水预处理和生产系统》中5.6.2焊缝检测要求:自动焊70%,手工焊100%
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-10 10:19:02 | 显示全部楼层
实际上看不到多少,U型弯的地方能看到,但基本都是在厂房预制,完成度相对较高,夹层的管道焊点受时间和操作影响,应该是最差点,但没有那么长的内窥镜,所以如果没有中间控制,施工结束后的检查基本就是走形式了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-10 13:21:47 | 显示全部楼层
使用点捅进去,比例抽查就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-11 15:54:52 | 显示全部楼层
如果不是施工过程进行抽查或检查的话,没有太大意义。施工完了,你在选点,内窥镜长度不够,看不到也是白搭。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 08:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表