发表于 2024-10-8 14:22:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-17 17:29:55 | 显示全部楼层
找到回风跟排风接头的位置,然后顺着排风管往排风方向走,大约一米(根据现场环境决定)左右的位置安装一个中效排风过滤箱
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-21 14:48:51 | 显示全部楼层
如果存在交叉污染的风险,个人建议可以从以下几个方面进行整改:
1.增加止逆阀,但就目前市场上阀门而言,不漏风的情况很难保障,可以通过盲板的形式进行手动控制,不过会增加人工投入;
2.将消毒区域的排风系统单独引出,如果不同产线开启熏蒸,有可能将排出的风,吸至别的空调机组内,造成安全隐患;
3.维持消毒排风机的相对正压:主要看该风机具体怎么用,在正常运行期间,该消毒排风也可开启,作为系统排风,若开启的话,可能需要调整新风比、压差等;(经济投入增大)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-5 13:25:07 | 显示全部楼层
可以考虑消毒排风阀上增加密封条试试,维保也要定期进行着走才行