请问一下各位老师,洁净区压差表检测口安装位置如何选择,才不会受到开关门或者其他气流扰动的影响。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-9-26 08:38:30 | 显示全部楼层
不受影响,那你装表干啥。
压差表,就是用来监测压力变化的,开门了归零,其他异常了,也能在表上反映出来,这样才能起到预警的作用,你要装个干啥都不影响的位置,那还不如挂个模型,不管怎么操作,都不会动。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-26 08:39:24 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,洁净区压差表的安装位置选择至关重要,以确保测量的准确性和稳定性。根据《药品生产质量管理规范》(2010年修订)附录3的要求,无菌药品生产洁净区应在压差关键的相邻级别区域之间安装压差表。具体来说:

1. **隔离墙传递窗或门**:压差表应安装在洁净区内洁净度要求不同的隔离墙上的传递窗或门处。这样可以有效避免开关门或其他气流扰动对测量结果的影响。

2. **人流、物流通道**:在洁净厂房的人流、物流通道以及相对负压或正压要求的区域安装压差表,以便进行日常监控。

3. **进气口和出气口**:压差控制通常通过压差传感器控制信号传送给脉冲控制,只需在进气口和出气口取压力数值即可。这种安装方式可以进一步减少气流扰动的影响。

综上所述,通过合理选择安装位置,可以确保压差表在洁净区内的测量精度和可靠性,从而保障生产过程的质量控制。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 08:41:47 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2024-9-26 08:38
不受影响,那你装表干啥。
压差表,就是用来监测压力变化的,开门了归零,其他异常了,也能在表上反映出来 ...

简单粗暴还有道理

点评

感谢支持  详情 回复 发表于 2024-9-26 08:44
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-9-26 08:44:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 08:45:54 | 显示全部楼层
这么说吧,我们公司的压差表不合理位置我看了也有不少,装反的亦有,,,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-9-26 08:50:19 | 显示全部楼层
把口堵起来吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 08:52:51 | 显示全部楼层
你不想有波动,是想弄虚作假吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-26 09:00:37 | 显示全部楼层
波动正常的很,一般装在门框上,并且是人员进入的方向,可以及时观察压差知悉你将进入的区域压差保持情况,同时在压差表附近标明该处的压差标准,更清晰判断。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-26 09:07:34 | 显示全部楼层
有干扰不怕,就怕开门不归零,就怕压差设置反了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 09:30:58 | 显示全部楼层
要装在门框的正上方,这样开关门受到的振动对表的损伤最小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 10:28:34 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2024-9-26 09:30
要装在门框的正上方,这样开关门受到的振动对表的损伤最小

你这是在为难每天写压差的人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 12:44:00 | 显示全部楼层
装个模型能满足你的要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 13:23:29 | 显示全部楼层
可可乐乐 发表于 2024-9-26 10:28
你这是在为难每天写压差的人

这是应楼主要求好吧,这样影响最小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 16:23:51 | 显示全部楼层
有干扰不怕,就怕开门不归零
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-9-27 10:40:08 | 显示全部楼层
别人都是把一些不好的操作或要求,给掩盖了,你倒好,直接把它给整到明面上,这有点“黄军,我给你带路”的感觉。
不受关门等操作影响,真把检察官当傻子吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-30 11:35:59 | 显示全部楼层
压差表安装位置 要能够及时反馈气流流向的变化及影响,同时要便于日常观察记录及避免高效送风口气流直吹的扰动误差,常规机械式压差表选择安装在净化门传递窗上方等需要监测压差差值区域,为兼顾美观性,一般安装单位会被要求统一安装高度或制定区域,在选择安装时,因部分功能间需要安装门禁/互锁/消防逃生指示灯,一般建议将仪表安装在门转轴处上方统一位置,避免与穿线管线碰撞冲突。
关于部分仪表常出现不归零的现象也是大家常遇到的难题,一般导致该情况发生的主要原因有几点,常见的情况是仪表超量程(爆表)后导致的偏差经人为干预归零后会反复出现该情况,超量程会导致仪表精度降低但是能通过计量,建议返厂校准修正;还有就是单纯仪表质量不好,建议选择品牌口碑优质的供应商;最后是送风横吹导致的干扰,一般拆卸下来后会回到零点,这可能是安装位置的问题;其他的问题么就不好说了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-30 12:56:38 | 显示全部楼层
前两天我们刚被开了个压差表不归零缺陷项
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-18 10:59:15 | 显示全部楼层
压差表安装目的检测需要压差的区域是否正常。需要安装到能及时反馈压差的变化的地方,应该容易让操作或监控人员看到,超过范围有报警措施会更好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 11:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表