x
小白有一丝不解,洁净室里的空调系统,初效在40,中效压差在150,这个是更换完新的初中校,其余两个空调系统中效在100,150的中效受什么影响呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-8 15:34:15 | 显示全部楼层
过滤孔径不一样的吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-8 15:34:43 | 显示全部楼层
你的初阻力是多少  有没有超过2倍的初阻力
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-8 15:42:06 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2024-11-8 15:34
过滤孔径不一样的吧

孔径是一样的,滤芯都是一起买的

点评

就算一起买,二个滤布怎么会一样的的,否则为什么要记录每次的初阻力呢?都一样的,不是就记录一次就可以。  详情 回复 发表于 2024-11-8 15:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-8 15:43:38 | 显示全部楼层
有个性的乡巴佬 发表于 2024-11-8 15:34
你的初阻力是多少  有没有超过2倍的初阻力

初始的阻力没有记录,我新的初中校滤芯,就是想看看阻力,怎料跟旧的滤芯压差值差不多
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-8 15:53:53 | 显示全部楼层
重启zi3 发表于 2024-11-8 15:42
孔径是一样的,滤芯都是一起买的

就算一起买,二个滤布怎么会一样的的,否则为什么要记录每次的初阻力呢?都一样的,不是就记录一次就可以。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-11-8 15:56:54 | 显示全部楼层
在洁净室空调系统中,中效过滤器的压差过高可能由多种因素引起。首先,根据《药品生产质量管理规范》(GMP)和相关指南,如ISO 14644-1,洁净室的空气过滤系统需要定期维护和检查以确保其有效性。

中效过滤器压差过高的原因可能包括:

1. **过滤器堵塞**:过滤器长时间使用后,会积累大量尘埃和其他颗粒物,导致空气流通受阻,从而增加压差。
2. **过滤器损坏**:如果过滤器有破损或安装不当,也会导致压差异常。
3. **系统设计问题**:如果空调系统的设计不合理,例如风量分配不均,也可能导致某些过滤器的压差过高。
4. **环境因素**:周围环境中的灰尘量增加,或者空调系统的进风口位置不佳,都会影响过滤器的压差。

建议进行以下步骤来解决问题:

1. **检查并更换过滤器**:如果中效过滤器已经使用了一段时间,考虑更换新的过滤器。
2. **系统维护**:定期对空调系统进行维护,确保所有部件正常工作。
3. **环境监测**:监测洁净室内外的环境条件,确保没有额外的污染源。
4. **专业评估**:如果问题持续存在,建议联系专业的HVAC(暖通空调)技术人员进行系统评估和调整。

参考法规或指南条款:
- 《药品生产质量管理规范》(GMP)
- ISO 14644-1:2015, 洁净室及相关受控环境的分类

希望这些信息能帮助您解决中效过滤器压差过高的问题。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-8 16:15:24 | 显示全部楼层
是同一个位置吗?如果位置不同,也可能影响到压力。另外所测的压力实际是这段相比于大气压力,可以考虑这段为啥压力高?除了中效过滤器外另一端应该是初效或者高效(应该是高效,因为初效安装在中效之前),那就考虑这段的高效是不是堵了。
如果是同一个位置,且高效检漏没问题,也未超过压力表量程,是可以继续使用的。初中效过滤器检测压力,定期更换就行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:32:15 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2024-11-8 15:53
就算一起买,二个滤布怎么会一样的的,否则为什么要记录每次的初阻力呢?都一样的,不是就记录一次就可以 ...

可换了新的滤芯,跟旧的滤芯压差数值差不多

点评

所以不同滤布本身就是存在着差别,不要以为它跟筛网一样的均匀的。  详情 回复 发表于 2024-11-8 16:42
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:37:18 | 显示全部楼层
心甜ypn 发表于 2024-11-8 16:15
是同一个位置吗?如果位置不同,也可能影响到压力。另外所测的压力实际是这段相比于大气压力,可以考虑这段 ...

是同一个位置,这个压差是相比于大气的压力嘛?我一直以为测的是滤芯两侧的压力
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-8 16:42:12 | 显示全部楼层
重启zi3 发表于 2024-11-8 16:32
可换了新的滤芯,跟旧的滤芯压差数值差不多

所以不同滤布本身就是存在着差别,不要以为它跟筛网一样的均匀的。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-11-8 16:42:41 | 显示全部楼层
初效、中效过滤器的压差会受到多种因素的影响。

在更换新的初效和中效过滤器后,其他空调系统中效压差不同可能是因为以下原因。一是通风量不同,不同的空调系统设计通风量有差别,空气流量大的系统通过过滤器的风速快,产生的压力损失可能更大,导致中效压差不同。二是过滤器的堵塞程度,尽管新换了一组初中效过滤器,但其他系统的中效过滤器可能因为使用时间长、过滤的灰尘杂质多而出现堵塞,使得压差升高。三是过滤器的品牌、型号或规格差异,不同品牌或型号的中效过滤器,其本身的阻力特性可能不同,即使在相同的通风条件下,也会产生不同的压差。四是风道系统的情况,包括风道的长度、弯曲程度、截面积等,例如风道比较长或者弯曲较多的系统,空气流动阻力大,中效过滤器的压差也可能会更高。

点评

高手,绝对的  详情 回复 发表于 2024-11-14 08:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-9 10:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
有检查压差表的气管接头吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-9 11:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
多多少少会有差异,可以考虑排查压差表安装位置、取压口位置
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-11 09:28:57 | 显示全部楼层
Keves 发表于 2024-11-9 10:34
有检查压差表的气管接头吗?

这个倒没有排查过,气管接头堵塞嘛?引起压差过大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-12 15:01:42 | 显示全部楼层
不记得是哪位大佬之前分享的文件,现在拿来供参考
1.额定初阻力:在额定风量下,过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测报告所提供的初阻力(过滤器供应商提供,额定风量一般指该型号过滤器的最大风量,如高效过滤器S1型号500m³/h)。
2.设计初阻力:系统设计风量下,过滤器阻力(应由空调系统设计师提供,暖通工程师计算而来)。
3.运行初阻力:系统运行之初,过滤器的阻力,如果没有测量压力的仪表,就只能取设计风量下的阻力作为运行初阻力(风量确定后现场直接读取到的数值最为准确,因为实际运行的风量不可能完全等于设计风量,一般取风量调整好之后的数值);
    运行中应定期检查过滤器的阻力超出初阻力的情况(每个过滤段都应安装阻力监测装置-机械式压力表和压差传感器),以决定何时更换过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-14 08:21:14 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2024-11-8 16:42
初效、中效过滤器的压差会受到多种因素的影响。

在更换新的初效和中效过滤器后,其他空调系统中效压差 ...

高手,绝对的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-15 15:54:39 | 显示全部楼层
即使同样的滤袋在不同情况下压差也会不同,因为不同机组的风速、滤袋数量不同,同一空调机组,同一型号的过滤器的压差要参考首次安装时的初始压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-15 16:11:11 | 显示全部楼层
换了之后记录压差值,达到2倍就清洗或者更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 14:05:09 | 显示全部楼层
过滤器的压差是测过滤器两端的压力差,以次来判断过滤器是否脏、堵、破等,
新过滤器装上压差不相同是正常现象,空气是流体,流体通过过滤器会受到多方面影响,1.设备结构不同2.过滤器本身原因3.风管风阀差异性4.取风口安装位置,总结就是自身原因、外部原因、辅助设施
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 00:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表