求助各位大佬,压差表晃动过大,有那些原因导致的?

[复制链接]
发表于 2024-11-19 12:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一更、二更压差表在0-10pa过度晃动,其他房间(清洁间、洗衣间、走廊、物进物出)压差表值正常。已更换一更、二更压差表还是过度晃动,有时候能达到2pa,有时候可以到10pa.求助各位大佬,这是什么原因导致的呀?怎么解决
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 12:27:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

对应的送风回风口风速看看是不是稳定的,一更二更间的房间密封也要检查一下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-11-19 13:19:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

排除表的原因后,
进风口、回风口滤网;气流扰动
房间门密封情况,
压差表进、排气口不畅;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 13:20:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

气流扰动、漏风,检查一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 14:53:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

静态压差,把所有门都关紧了看
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-19 14:57:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

可以检查回风口有没有物体阻碍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 15:40:37 | 显示全部楼层
情况很多
有可能是空调机箱机组或初中效过滤器的问题,导致送风量的变化
也有可能是回风口有问题
也有可能是高效送风口
当然最有可能的是有人在开关门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 15:43:36 | 显示全部楼层
检查一下管道的密封性

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 15:49:58 | 显示全部楼层
一般是室内洁净区散流板的气流对着压差监测口吹了,数值容易反复横跳。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-4 19:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表