[空调系统] 一更是否需要设置回风口

[复制链接]
药徒
发表于 2024-11-20 08:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
对于洁净级别只有D级的洁净区,一更是否需要设置回风口,或者是否有相关参照资料
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-20 08:15:12 | 显示全部楼层
一更还是不要设置回风了,直排算了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 08:25:26 | 显示全部楼层
可以不设置回风,可设置对夹门/墙百叶或排风口。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2024-11-20 08:49:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-11-20 09:13:29 | 显示全部楼层
一般不设,以前做过带回风的,但是回风只是在臭氧消毒的时候才使用,日常运行不使用回风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 09:27:14 | 显示全部楼层
一更夏天的味道很是酸爽,可以设置回风,但是建议直排。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-20 09:28:38 | 显示全部楼层
论坛里大佬分享的,可以参考一下。

GB50073-2013洁净厂房设计规范.pdf

23.88 MB, 下载次数: 10

倪坚宏-20210703医药洁净厂房设计及风险控制.pdf

8.6 MB, 下载次数: 12

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-11-20 10:04:39 | 显示全部楼层
对于洁净级别为D级的洁净区,一更是否需要设置回风口的问题,可以参考《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2019)和《药品生产质量管理规范》(GMP,2010年修订)。根据这些标准,洁净区的气流组织应确保空气从清洁区域流向非清洁区域,并维持一定的压差梯度。

具体到一更的设置,虽然没有直接规定必须设置回风口,但考虑到一更是人员进入洁净区的第一道防线,合理的气流组织有助于减少外部污染物的引入。因此,在实际操作中,通常会根据具体情况考虑是否设置回风口。如果设置了回风口,应确保其位置和风量不会对洁净区造成污染,并且要定期进行维护和清洁。

总之,在设计和运行洁净区时,应充分考虑各种因素,包括人员流动、设备布局、气流组织等,以确保洁净区的有效控制和管理。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 14:14:50 | 显示全部楼层
一般情况下,一更/换鞋间设置直排。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-2 03:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表