x
FDA老师提出的问题,不同级别的相邻房间之间设传递窗,两个房间之间是否需设压差表?是否需设压差在线监测报警?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评 @AI助手AI助手
回复

使用道具 举报

药徒
沙发
发表于 前天 08:11 | 只看该作者
好问题,坐等官方解答
个人意见:设压差表,基于风险分析确定是否设在线监测
回复

使用道具 举报

药徒
板凳
发表于 前天 08:14 | 只看该作者
带自净功能的传递窗自带压差表。一般不同级别的需要压差表,哪怕无传递窗。既然级别不同,说明某些操作步骤属于高要求,就需要进入前检查压差是否正常,压差不正常,进入操作环境有污染风险。在线不在线看贵公司钱多不多。
回复

使用道具 举报

药徒
地板
发表于 前天 08:44 | 只看该作者
依我们现在做的不同级别的房间设置压差表,至于在线监测有更好,没有会不会落缺陷,还没遇到过
等蒲友高见
回复

使用道具 举报

药徒
5#
 楼主| 发表于 前天 09:59 | 只看该作者
愿心想事成 发表于 2024-11-22 08:14
带自净功能的传递窗自带压差表。一般不同级别的需要压差表,哪怕无传递窗。既然级别不同,说明某些操作步骤 ...

据了解传递窗的压差表是用来检测高效两侧压差,判断是否需要更换
回复

使用道具 举报

药徒
6#
 楼主| 发表于 前天 10:04 | 只看该作者
qiujifu 发表于 2024-11-22 08:11
好问题,坐等官方解答
个人意见:设压差表,基于风险分析确定是否设在线监测

我有些没搞明白老师让监测的是,传递窗两侧的压差,还是传递窗内对传递出房间的压差。传递窗自循环内室不会形成负压吗。请问大佬您的高见
回复

使用道具 举报

药士
7#
发表于 前天 10:10 | 只看该作者
传递窗一次仅打开一扇门,且低级别打开后需消毒一定时间后,高级别才能打开,没有压差表的风险是什么?

点评

我的理解是,目前传递窗是没有做密封性测试的,无法保证密闭,当低级别压差高于高级别,进行传递会导致低级别的风污染高级别  发表于 前天 10:51
回复

使用道具 举报

药士
8#
发表于 前天 10:10 | 只看该作者
传递窗一次仅打开一扇门,且低级别打开后需消毒一定时间后,高级别才能打开,没有压差表的风险是什么?
回复

使用道具 举报

药师
9#
发表于 昨天 07:29 | 只看该作者
个人理解,不同级别或相同级别不同要求的房间有通道的设压差表,如果空调系统是全自控的需要设在线。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 00:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表