蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 494|回复: 11
收起左侧

[生产制造] 关于洁净区高效测试

[复制链接]
发表于 2024-12-31 15:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位好:    洁净区高效泄漏测试,法规具体规定是什么样的?必须每年一次吗
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-12-31 15:46:34 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,洁净区高效泄漏测试的法规要求主要依据《药品生产质量管理规范》(GMP)及相关行业标准。根据GMP附录1的规定,洁净区高效过滤器的检漏测试是必要的,以确保洁净室环境的完整性和产品质量。

虽然GMP并未明确规定高效过滤器检漏测试的具体频率,但一般建议每年至少进行一次全面检测。此外,还应在日常监测和维护中注意过滤器的状态,及时发现并处理任何潜在的泄漏问题。

综上所述,洁净区高效泄漏测试是确保药品生产环境符合GMP要求的重要环节,建议每年至少进行一次全面检测,并结合日常监测和维护工作,确保洁净室环境的持续稳定。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-31 15:52:16 | 显示全部楼层
再验证一般就是一年一次,有的做的更严的还有半年度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-31 16:17:06 | 显示全部楼层
洁净区高效过滤器(HEPA)的泄漏测试是确保洁净区空气质量的重要环节。关于高效过滤器泄漏测试的法规和具体要求,主要参考以下国际和国内标准:


国际标准:

ISO 14644-3: 《洁净室及相关受控环境 第3部分:测试方法》规定了洁净室和洁净区的高效过滤器泄漏测试方法和频率。
EU GMP Annex 1: 《无菌药品的生产》附录1中也规定了高效过滤器的泄漏测试要求。



国内标准:

《药品生产质量管理规范(GMP)》: 中国GMP对洁净区的管理和高效过滤器的泄漏测试有明确要求。
《洁净厂房设计规范》(GB 50073): 该规范对洁净厂房的设计、施工和验收有详细规定,包括高效过滤器的泄漏测试。



根据这些标准和法规,高效过滤器的泄漏测试通常有以下要求:


测试频率:

每年一次:大多数法规和标准要求高效过滤器的泄漏测试至少每年进行一次,以确保其性能和洁净区的空气质量。
特殊情况:在某些情况下,如洁净区发生重大维修、更换过滤器或发现空气质量问题时,可能需要进行额外的泄漏测试。



测试方法:

PAO(Polyalphaolefin)或DOP(Dioctyl Phthalate)测试:常用的测试方法是使用PAO或DOP作为测试气溶胶,通过光度计检测过滤器的泄漏情况。
扫描测试:对过滤器的整个表面进行扫描,以检测任何可能的泄漏点。



合格标准:

泄漏率:通常要求高效过滤器的泄漏率低于0.01%(即过滤效率达到99.99%),具体数值可能根据不同标准有所不同。



记录和文件管理:

测试记录:所有的泄漏测试结果必须详细记录,包括测试日期、方法、结果和任何发现的泄漏点及其修复情况。
验证文件:确保所有测试和验证过程符合GMP和相关标准的要求,并保留相关文件以备审计和检查。



总之,高效过滤器的泄漏测试是洁净区维护的重要部分,必须严格按照相关法规和标准进行,确保洁净区的空气质量和生产环境的安全。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-31 16:34:31 | 显示全部楼层
高效,我们B+A是半年,CD级是每年
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-12-31 16:36:06 | 显示全部楼层
洁净区高效泄漏测试法规规定主要涉及以下几方面:

测试标准

ISO 14644-3:建议已安装HEPA的泄漏检测最长时间间隔为24个月 。
我国GMP检查指南:通常建议一年进行一次检漏。
FDA无菌药品生产指南:建议对于无菌制剂生产车间每半年进行一次检漏 。
欧盟GMP:A级区、B级区高效过滤器完整性检测半年一次,其它级别洁净高效区域为一年检测一次 。

泄漏率要求

高效过滤器泄漏率应小于等于0.01%。

测试方法

如光度计法、粒子计数法、荧光检漏法等,常用的为光度计扫描法和计数扫描法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-31 16:51:06 | 显示全部楼层
法规强制规定的除外,非无菌建议可以根据自己的实际情况,适当压线,如果审计时,检查官不认可,再调整!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-31 17:04:27 | 显示全部楼层
是的,
ISO:最长间隔时间不超过2年;GMP:一年一次(无菌制品);FDA:每半年一次。(无菌制品);EU-GMP:A/B级别每半年1次,C/D级别一年1次。
美国ATI中国区总代:天津盛源科技,杨工 18322007527,有什么想了解问题可以相互交流,相互学习
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-1 18:56:43 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2024-12-31 15:46
在药学和医疗器械领域,洁净区高效泄漏测试的法规要求主要依据《药品生产质量管理规范》(GMP)及相关行业 ...

谢谢你的回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-1 18:57:14 | 显示全部楼层
19808223549 发表于 2024-12-31 15:52
再验证一般就是一年一次,有的做的更严的还有半年度

感谢你的回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-1 18:58:22 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2024-12-31 16:36
洁净区高效泄漏测试法规规定主要涉及以下几方面:

测试标准

感谢你的回复
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-3 14:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
翻下gmp指南,HVAC那一章,有的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-16 04:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表