蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 661|回复: 9
收起左侧

[空调系统] 空调系统(温湿度)监控

[复制链接]
发表于 2025-1-20 16:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问,洁净室空调系统风管内装的温湿度计,如果是自动化监测的,这个算是EMS系统吗?

还是说,在洁净室内装上温湿度监测(探头都在室内)系统才算是EMS系统?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-20 16:33:22 | 显示全部楼层
我认为是BMS的一部分,因为风管内的温湿度计一般是用于控制空调系统送风回风加温加湿等操作的,与洁净区内部环境无直接关系

而EMS是检测洁净区GMP符合性的一些参数,风管内的温湿度不是GMP范畴

再对比下其他大佬的意见吧····
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-20 19:34:37 | 显示全部楼层
EPO2B小青年1 发表于 2025-1-20 16:33
我认为是BMS的一部分,因为风管内的温湿度计一般是用于控制空调系统送风回风加温加湿等操作的,与洁净区内 ...

认同,风管内的探头是空调系统主机的自我监测,用于运行调整
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 08:23:45 | 显示全部楼层
与空调机组相关的是BMS,与洁净室控制有关的是EMS,风管上的是监测哪里的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 09:38:28 | 显示全部楼层
同意2楼小青年
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 10:26:56 | 显示全部楼层
BA(楼宇自控系统)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-22 15:59:17 | 显示全部楼层
还是要看风管内的温湿度计是起监视作用还是控制作用的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-5 09:20:18 | 显示全部楼层
如果是总回风管内的温湿度是整个空调系统的,如果是房间支管,可以代表房间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-5 12:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
就是说,虽然插在风管里。
但是只是看温湿度,但没有自动控制。

但是当发生偏移时,会有人工干预,所以,这种观察+人工干预的模式也算是BMS系统吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-7 15:04:22 | 显示全部楼层
EMS关注的是房间里面参数,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-12 03:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表