蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 160|回复: 7
收起左侧

[生产制造] 房间温湿度仪控制

[复制链接]
药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问,洁净区的温湿度范围我们现在设定的标准范围是18-26°,但是在房间内罐体进行灭菌的时候会有超出26的情况,请问这种情况大家是怎么设定这个报警的,是维持原来的18-26°,每次报警的时候确认后写备注,还是直接将温湿度报警范围改为18-35°呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
产热房间在一开始设计时应考虑最差条件送风量!

点评

14年建的厂房,当时没有考虑  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
ceq518 发表于 2025-03-26 17:02
产热房间在一开始设计时应考虑最差条件送风量!

14年建的厂房,当时没有考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
个别房间个别要求呗,并不是说非得18-26一成不变
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
younx 发表于 2025-3-26 17:55
个别房间个别要求呗,并不是说非得18-26一成不变

是的,不是非得定 18-26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
房间温湿度的设定是为了员工操作时的人体舒适度及工艺需求而定的,有特殊要求的另行对待,如您所讲罐体灭菌时,可不做环境的温湿度监控,或做记录备注,都是可行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
房间温度控制按照产品特性设计,18-26更多考虑人员舒适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
产热房间要有排风,换气次数要加大。
回复

使用道具 举报