[空调系统] 洁净区压差问题请教

[复制链接]
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下为什么洁净区里的D级工艺走道对工衣接受室老是报警压差超出警告下线,晚上半夜车间没人时候也是经常报警是什么原因导致的呀?
1000072134.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
1.走道压差过低,走道的面积大,通向的房间也多,压力不宜维持。2.接收室压力高了,降低压力,减小风量。3.走道密封性不好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
检查门的扫地条
回复

使用道具 举报

大师
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你的截图是EMS,去查看BMS系统吧,洁净室的各房间都是有压力设定和反馈的,会有压力波动的记录曲线。先看看是否某个房间/或整个系统的压力波动太大了,这也是常见的情况,不过一般都应该在IOQ阶段解决掉的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
先看下门都关好了没?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
回风过滤网看看是不是堵了,门下扫地条有没有问题,测下送风量,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
建议看一下绝压的设计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
相邻房间压差监控,中间跨了气锁间啊。晚上没有任何走动,突然发生的,排除门的问题,风机是变频的还是定频?采用变风量阀?这些问题都没说明啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
压差下线标准是多少,日常正常值是多少?
如果是晚上偶尔出现,白天都正常的话,可以排除门的问题,压差表本身的问题。
晚上是否有值班模式,与白天工作作态不一致,着重从这些不一致的地方入手,如送风机频率及稳定性,排风机频率及稳定性,新风阀、排风阀开度有无变化且反馈值有无波动
当然风机频率的波动有可能直接是变频器匹配问题导致的波动,也有可能是风机皮带磨损,摩擦力波动导致的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-14 07:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表