蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 289|回复: 6
收起左侧

[辅助设备] 压差表要求

[复制链接]
发表于 前天 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
医疗器械物流通道设风淋室,请问风淋室连接着净化车间和脱包间,必需要安装压差表吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 11:19 | 显示全部楼层
要、物流通道和人流通道跨级别房间或者是同级别高风险区域和其他区域都要有压差表
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 11:35 | 显示全部楼层
存在敞口与外界接触的地方,一般都会安装的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 12:00 | 显示全部楼层
GMP第四十八条 洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
无菌附录第三十四条  应当在压差十分重要的相邻级别区之间安装压差表。压差数据应当定期记录或者归入有关文挡中。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 前天 14:29 | 显示全部楼层
根据《医疗器械生产质量管理规范》及附录要求,洁净区与非洁净区之间应设置压差监测装置。风淋室作为连接净化车间(洁净区)和脱包间(非洁净区)的缓冲通道,属于不同洁净级别区域的衔接处,需安装压差表以实时监控压差稳定性。

法规依据包括:  
1. **《医疗器械生产质量管理规范》**:明确要求不同洁净级别区域之间应保持压差,并设置监测装置(第五章第三十四条);  
2. **《医药工业洁净厂房设计标准》(GB 50457-2019)**:规定空气净化系统需配置压差监测设备,确保气流方向合规(第8.3.4条)。  

若未安装压差表,可能无法验证压差有效性,导致交叉污染风险,不符合医疗器械生产质量控制要求。建议选用精度高、带报警功能的压差表,并定期校准,确保数据可靠性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 09:22 | 显示全部楼层
需要安装
     
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 14:53 | 显示全部楼层
需要啊,跨级别了你不装,怎么知道你有压差梯度啊?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-5 22:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表