蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4174|回复: 14
收起左侧

[设施设备] 【求助】如何用面积法检漏风管?什么是面积法?具体是怎么操作的?

[复制链接]
发表于 2013-1-11 16:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

风管的检漏试验一般用漏光法的,现在出现了新的方法——面积法。
听说用面积法检漏风管,不仅可定性,还可定量!可是在网上查不到啊!
什么是面积法?面积法检漏风管具体是怎么操作的?
本人孤陋寡闻,来此求助,还请各位前辈高人多多赐教!晚生在此感激涕零啊!

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-1-11 17:01:37 | 显示全部楼层
冷门问题,高亮一天,好答案奖励
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-11 17:06:50 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2013-1-11 17:01
冷门问题,高亮一天,好答案奖励

多谢版主!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-11 17:56:00 | 显示全部楼层
主风管可以用漏光法检漏,但支管呢,支管横截面积小,又弯曲盘旋,有什么好方法检漏呢?@石头968  

点评

肥皂水涂抹,比较灵光  详情 回复 发表于 2013-1-11 19:41
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-11 19:41:32 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2013-1-11 17:56
主风管可以用漏光法检漏,但支管呢,支管横截面积小,又弯曲盘旋,有什么好方法检漏呢?@石头968

肥皂水涂抹,比较灵光
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-11 19:43:24 | 显示全部楼层
面积法不是检漏,是测试内表面含尘量。
采集风管内表面规定面积的全部积尘,以称重方法得出风管内表面单位面积的积尘量,表示风管清洗后的清洁程度或空调风管的污染程度。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-11 19:48:29 | 显示全部楼层
通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002、组合式空调机组GB/T14294-93、 建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007、EN12237 建筑物通风- 管道系统- 圆形金属管道强度 泄漏、EN1507 建筑物通风-矩形金属管道-强度泄漏要求、EUROVENT 2/2 金属通风管道分散系统的空气泄漏率 等标准都做出了漏风量测试的规定。
风管漏风测试仪,它是漏风量的专用设备,适用于宾馆、饭店以及公用 工程通风空调系统中风管、空调机、防火阀、调节阀等严密性质量的测试。
其测试原理采用应用文氏管。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-11 19:48:45 | 显示全部楼层
风管漏风量检测包括两种,一种是对定型风管进行漏风量检测,以及对安装好的风管系统进行漏风量检测。
定型风管漏风量测试通常也包括风管耐压变形量检测。以下是标准《非金属及复合风管》中附录C与附录D的规定,国家空调设备质量监督检验中心可以进行通风空调系统漏风量的检测。
附录C 风管耐压变形量及漏风量测试方法
C.1 适用范围
C.1.1 本测试方法适用于定型生产的风管。主要测试风管的耐压变形量及其漏风量,从而检验其是否符合本标准要求。
C.2 测试内容
C.2.1 试验风管漏风量。
C.2.2 规定工作压力下,风管管壁耐压变形量。
C.3 测试用风管
C.3.1 每组测试用风管由3段长度为1.2m的风管连接组成,如图C.1所示。
C.3.2 风管组两端的风管端头应封堵严密并在一端留有两个测量接口,分别用于连接漏风量测量装置及管内静压测量仪。
C.3.3 测试风管组两端封堵板的接缝处应用密封材料封堵,以防止封堵板连接处的空气泄漏影响漏风量的测试结果。
C.3.4 将测试用风管组置于测试支架上(相当于支吊架),使风管处于安装状态,并安装测试仪表和漏风量测量装置。
C.4 测试装置
C.4.1 测试装置由漏风量测量装置、压力及温度测量仪器,管壁变形量测量仪及风管组支撑架组成。
C.4.2 漏风量测量装置由风机、流量测量元件及风量调节装置三部分构成,其中流量测量元件应由国家标准GB/T 2624规定的测量元件组成。
C.4.3 压力测量仪器包括大气压力计和静压测量仪。大气压力计的最小分度值小于或等于1.0hPa,静压测量仪最小分度值小于或等于2.0Pa。
C.4.4 温度测定仪最小分度值小于或等于0.5℃。
C.4.5 管壁变形量测量仪一般采用百分表,最小分度值小于或等于0.01mm。
C.5 测试步骤
C.5.1 风管漏风量测试应在试验风管内的试验压力与规定的工作压力保持一致时进行测量。同时,测量测试环境温度及压力,换算出标准状态(20℃,标准大气压)下的漏风量。
C.5.2 管壁变形量的测量是对风管水平管壁中心点受力位移进行测量,一般取三个点(h1、h2、h3),布置在被测风管各段(含加固处)的几何中心处,如图C.2所示。
C.5.3 风管管壁变形量及漏风量试验如图C.3所示。在无负荷的情况下将风管内保持在指定的最大工作压力(正、负)下,与此同时在正压时测定三个测点的几何变形量+ b1 、+ b2、+ b3(mm)和漏风量Q0,在负压时测定三个测点的几何变形量-b1 、-b2、-b3 (mm) 和漏风量Q0。
C.5.4 风管壁面的变形量取三个测点变形位移的最大值,即b=max(b1, b2, b3)。
C.5.5 根据测试的漏风量值换算出标准状态(20℃,标准大气压)下的漏风量值。
C.5.6 风管必须进行耐压变形量和漏风量试验。
C.6 风管测试结果的评价
C.6.1 风管漏风量、耐压变形量允许值应符合表4的规定。
C.6.2 计算单位面积的空气泄漏量时,使用测试风管的展开面积。
C.6.3 以风管长边宽为W(或短边H)、管壁变形量为±b,计算相对变形量为:±b/W×100%或±b/H×100%。

附录D
(规范性附录)
风管系统漏风量测试方法
D.1 漏风量测试方法
D.1.1 漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器,或采用符合现行国家标准GB/T 2624
规定的计量元件组成的测量装置。
D.1.2 正压或负压风管系统与设备的漏风量测试,分正压试验和负压试验两类。一般可采用正压条件下的测试来检验。
D.1.3 风管系统漏风量测试可以整体或分段进行。
D.1.4 风管系统漏风量测试步骤如下:
1)测试前,被测风管系统的所有开口处均应严密封闭,不得漏风;
2)将专用的漏风量测试装置用软管与被测风管系统连接;
3)开启漏风量测试装置的电源,调节变频器的频率,使风管系统内的静压达到设定值后,测出漏风量测试装置上流量节流器的压差值△P (mmH2O);
4)测出流量节流器的压差值△P(mmH2O)后,按公式 Q=K△P(m3/h) 或查流量节流器△P-Q曲线表计算出流量值,该流量值Q (m3/h)再除以被测风管系统的展开面积F(m2),即为被测风管系统在实验压力下的漏风量Q (m3/(h﹒m2))。
D.1.5 当被测风管系统的漏风量Q (m3/(h﹒m2))超过设计和本规程的规定时,应查出漏风部位(可用听、摸、观察、或用水或烟气检漏),做好标记;并在修补后重新测试,直到合格为止。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-11 20:35:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-11 19:41
肥皂水涂抹,比较灵光

抹肥皂水漏风就会冒泡??初期安装的时候,往往风机还没安装到位,没风呀。等风机装好,风管装好,再测试的时候,发现支风管漏得厉害,而这时就有点晚了。我们就吃过这种亏。
另外,对于支管的补漏,是不是要根据回风管和送风管的不同,分别在风管外,风管内进行补漏?用什么材料补呢?             这装支管真是个技术活,没有三两三还真不行。

点评

漏光法适用于制作好安装前,分段检查。 肥皂泡法适用于安装后,保温前的试漏。 其他方法,按照法定方法做吧,我也没怎么研究过。  详情 回复 发表于 2013-1-11 21:09
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-11 21:09:36 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2013-1-11 20:35
抹肥皂水漏风就会冒泡??初期安装的时候,往往风机还没安装到位,没风呀。等风机装好,风管装好,再测试 ...

漏光法适用于制作好安装前,分段检查。
肥皂泡法适用于安装后,保温前的试漏。
其他方法,按照法定方法做吧,我也没怎么研究过。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-11 21:14:12 | 显示全部楼层
我也不明白,第一次听说
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-11 21:28:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-13 15:32:12 | 显示全部楼层
路过,顺手牵羊了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 09:08:55 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}没有学会
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-30 10:19:43 | 显示全部楼层
対风管检漏有一定认识了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 04:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表