| 题 目 | 高压配电系统标准操作规程 | 共2页 | 文件编码 | SOP-EO-03-003 | 起草人 | | 日 期 | 年 月 日 | 颁发日期 | 年 月 日 | 审核人 | | 日 期 | 年 月 日 | 颁发部门 | 设备动力部 | 批准人 | | 日 期 | 年 月 日 | 变 更记 载 | 00 | 执行日期 | 年 月 日 | 分 发部 门 | 设备动力部 |
一、目的:建立高压配电室标准操作规程,规范操作,便于管理,保证公司日常用电及车间正常生产。 二、范围:适用于高压配电室标准操作规程。 三、责任人:设备动力部、配电电工 四、操作内容: (一)1#进线柜送停电标准操作规程 1、1#进线柜送电标准操作规程: 检查 2#、 3#柜真空断路器是否断开,进线柜电压互感器是否送到位置,各柜门是否关闭,检查真空断路器是否到位.首先操作黄色储能旋钮给真空断路器自动电机储能.然后顺时针旋转并关至合的位置.此时听到“砰”的响声,1#进线柜送电结束 2、1#进线柜停电标准操作规程: 先停2#、 3#柜真空断路器。在停1#柜真空断路器,将开关逆时针旋转开关到分位置,此时听到“砰”的响声,1#进线柜停电结束 (二)2#1000KVA变压器柜停送电标准操作规程 1、2#1000KVA变压器柜送电标准操作规程: 检查真空断路器是否到位,断开接地刀闸闭合下隔离,操作黄色储能按钮,给真空断路器自动电机储能。然后顺时针旋转开关至合位置。此时听到“砰”的响声,送电结束(初次送电应连续操作三次)检查柜面上各仪表指示 2、2#1000KVA变压器柜停电标准操作规程: 先停低压端,在将开关逆时针旋转分位置,此时听到“砰”的响声,电压表指示为零。再将下隔离开关打到接地位置,停电结束 (三)3#315KVA变压器柜停送电标准操作规程 1、3#315KVA变压器柜送电标准操作规程: 检查真空断路器是否到位,断开接地刀闸闭合下隔离,操作黄色储能按钮,给真空断路器自动电机储能。然后顺时针旋转开关至合位置。此时听到“砰”的响声,送电结束(初次送电应连续操作三次)检查柜面上各仪表指示 2、3#315KVA变压器柜停电标准操作规程: 先停低压端,在将开关逆时针旋转分位置,此时听到“砰”的响声,电压表指示为零。再将下隔离开关打到接地位置,停电结束 |