发表于 2013-2-25 15:57:56 | 显示全部楼层
河西智叟 发表于 2013-2-25 14:17
,你可是静止浸泡的。。

液体置换气体,刚开始肯定要放空啊,不然管道中憋气了。
哈哈液体充满管道后,就可以静置浸泡了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-25 15:59:10 | 显示全部楼层
夏花 发表于 2013-2-25 14:29
我觉得,如果做成临时回路,钝化结束后恢复,有什么不可以的呢?

当然更好了。
成本问题,还是想其它办法钝化好了,使用塑料管回流。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-25 16:02:55 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-2-25 14:43
说的好,高点排气你们做了吗,我看过很多公司的设计,都没有高点排气

我们纯蒸汽系统设备在楼顶,最高点。
水灌下去,打开使用点阀门,等着满管子流出来再关闭。
不过也难免会有一点儿残留气体。


回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-25 16:04:05 | 显示全部楼层
liucong 发表于 2013-2-25 15:03
呵呵反正我们厂的纯蒸汽没钝化后果很严重,不锈钢的管道通了段时间纯蒸汽后会有红锈产生,所以纯蒸汽管道强 ...

钝化也不起根本作用,不久也会变黑变红的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-25 16:08:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-2-25 14:50
怎么能看出来是充满?
静置时间和循环时间差多少合适?

一般水平管道会有坡度,垂直管道可以从使用点排气。
不要设计死水段,不要设计上去又拐下来的管段。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-2-25 16:14:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-25 16:02
我们纯蒸汽系统设备在楼顶,最高点。
水灌下去,打开使用点阀门,等着满管子流出来再关闭。
不过也难免 ...

我指的高点排气是指单独有根管向上用来排气,一般使用热静力疏水器

点评

疏水,起不到排气作用吧,应该是排冷凝水。 如果用于排气,没有冷凝水的时候,就该跑气了吧。  详情 回复 发表于 2013-2-25 16:21
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-25 16:21:23 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-2-25 16:14
我指的高点排气是指单独有根管向上用来排气,一般使用热静力疏水器

疏水,起不到排气作用吧,应该是排冷凝水。
如果用于排气,没有冷凝水的时候,就该跑气了吧。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-2-26 08:23:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-25 16:21
疏水,起不到排气作用吧,应该是排冷凝水。
如果用于排气,没有冷凝水的时候,就该跑气了吧。

装在末端的立管上,借用热静力疏水阀在温度达到闭合前排空原理,是完全可以用来排气的,没有冷凝水的时候,温度达到,该疏水阀是不工作的,应该不会跑汽的

点评

温度高闭合,温度低打开,是吗? 利用低温阶段的排气作用,是可以的。  详情 回复 发表于 2013-2-26 09:03
疏水阀是不会起作用的  发表于 2013-2-26 08:32
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-26 09:03:59 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-2-26 08:23
装在末端的立管上,借用热静力疏水阀在温度达到闭合前排空原理,是完全可以用来排气的,没有冷凝水的时候 ...

温度高闭合,温度低打开,是吗?
利用低温阶段的排气作用,是可以的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-2-26 09:10:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-26 09:03
温度高闭合,温度低打开,是吗?
利用低温阶段的排气作用,是可以的。

其实我觉的这个设计更大的作用是设备刚启动时,用来排放管道中的气体,也是在一个论文里看到的,我们的设计还没有实施,先拿上来和石头老师交流一下

点评

使用时候前面要加一个阀门了,而且只能用于蒸汽管道吧? 对于低温、液体管道,应该没法用了,酸洗钝化时候也没法用。 哈哈以后设计可以试一下,有利于排放初期的不凝性气体。 坏处是,低温如果打开,会污染管道和  详情 回复 发表于 2013-2-26 09:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-26 09:12:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-25 11:48
配制好的酸洗液充满管道,密闭、静置,钝化反应一定的时间,从每一个使用点排放……
末端阀门之后的管道, ...

好,我也知道了,刚好今年新购纯蒸汽系统,知道怎么处理了,谢谢石头哥!

点评

不客气,酸洗钝化操作也是要加倍小心的,安全起见。  详情 回复 发表于 2013-2-26 09:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-26 09:22:03 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-2-26 09:10
其实我觉的这个设计更大的作用是设备刚启动时,用来排放管道中的气体,也是在一个论文里看到的,我们的设 ...

使用时候前面要加一个阀门了,而且只能用于蒸汽管道吧?
对于低温、液体管道,应该没法用了,酸洗钝化时候也没法用。
哈哈以后设计可以试一下,有利于排放初期的不凝性气体。
坏处是,低温如果打开,会污染管道和系统,比如停蒸汽的时候。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-26 09:22:48 | 显示全部楼层
xsj63534082 发表于 2013-2-26 09:12
好,我也知道了,刚好今年新购纯蒸汽系统,知道怎么处理了,谢谢石头哥!

不客气,酸洗钝化操作也是要加倍小心的,安全起见。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-2-26 09:28:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-26 09:22
使用时候前面要加一个阀门了,而且只能用于蒸汽管道吧?
对于低温、液体管道,应该没法用了,酸洗钝化时 ...

高手就是高手,一下就看出来缺陷了,是的,回空的风险是应该被考虑的,我们现在注射用水储罐呼吸器在线完整性测试时也有这个问题,因为已经灭过菌,所以完整性测试就有二次污染的风险,我在呼吸器下游排放管道加了止回阀,但这种止回阀的密封性需要进一步评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-27 11:35:01 | 显示全部楼层
做成循环的模式。不然钝化的时候,不会很均匀啊!!!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:24:31 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-2-27 11:35
做成循环的模式。不然钝化的时候,不会很均匀啊!!!

分享一下你们的经验呗,怎么连接才能形成循环啊,只是主管循环吗?剩下的立管呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-27 15:37:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-25 11:48
配制好的酸洗液充满管道,密闭、静置,钝化反应一定的时间,从每一个使用点排放……
末端阀门之后的管道, ...

谢谢,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-14 09:47:26 | 显示全部楼层
不错的讨论!

点评

你要参与会更好,庆幸我们所处的环境是在不断进步的环境,每隔一段时间就有新的或者更好的理论,我们只有不断分享,不断交流,我们的知识才会更快的积累,我们的理念也会更快的发展,是吗  发表于 2013-3-14 15:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 12:48:40 | 显示全部楼层
对,携手提高国内相关药企的GMP理解水平。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-21 11:05:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-25 16:04
钝化也不起根本作用,不久也会变黑变红的。

请教下石头老师,钝化处理对不锈钢焊接点有效果吗?谢谢

点评

钝化就是使金属表面形成致密的氧化层,对焊点当然也有用啊。不过焊接处最好光滑平整了。  详情 回复 发表于 2013-7-21 13:05
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-11 19:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表