蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5510|回复: 20
收起左侧

[其他] 沉降菌超标原因

[复制链接]
药徒
发表于 2013-3-1 18:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们车间时老厂房,上次沉降菌检超标(有的房间超,有的正常),都有什么原因?有什么方法解决?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-3-1 18:46:20 | 显示全部楼层
原因多种多样,比如:

1、高效泄漏;

2、车间内部粉尘控制不好,车间长时间未消毒;

3、洁净区泄漏;

4、物料或人员引入的

等等

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
四叶花 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:56:16 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2013-3-1 18:46
原因多种多样,比如:

1、高效泄漏;

谢谢,我们就是生产过程中粉尘大,现在建了新基地,老厂房不想再投太多,除了日常清场,周末乳酸熏蒸,还有什么好办法吗?

点评

我们以前每天用紫外灯消毒一个小时  详情 回复 发表于 2013-3-1 18:57
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-3-1 18:57:39 | 显示全部楼层
friendly521 发表于 2013-3-1 18:56
谢谢,我们就是生产过程中粉尘大,现在建了新基地,老厂房不想再投太多,除了日常清场,周末乳酸熏蒸,还 ...

我们以前每天用紫外灯消毒一个小时
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:01:04 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2013-3-1 18:57
我们以前每天用紫外灯消毒一个小时

谢谢,成本低,可行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-1 19:07:57 | 显示全部楼层
超标和不超标的房间有什么区别列?你们是老厂房空调系统有没有问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-1 21:14:28 | 显示全部楼层
再烦:也别忘记微笑;再急:也要注意语气;再苦:也别忘坚持;再累:也要爱自己。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-1 22:04:43 | 显示全部楼层
我建议从人机物法环方面用鱼骨图进行分析确认!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-1 22:56:38 | 显示全部楼层
得过好除尘,这个现在要求高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-2 10:52:40 | 显示全部楼层
chengang0223 发表于 2013-3-1 19:07
超标和不超标的房间有什么区别列?你们是老厂房空调系统有没有问题?

空调系统有问题,回风管路粉尘多,附到回风管壁上,通风不畅,房间压差不稳,由于要办新基地了,老基地不想再花钱,希望找个简单有效的法子。

点评

那就只能人受苦啦,拆下来多洗洗好了,可能会好点 不想在硬件投入的话很难做了  详情 回复 发表于 2013-3-4 22:15
不想投入,就这样搞能通过GMP的检查吗?  发表于 2013-3-2 11:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-2 11:17:42 | 显示全部楼层
friendly521 发表于 2013-3-2 10:52
空调系统有问题,回风管路粉尘多,附到回风管壁上,通风不畅,房间压差不稳,由于要办新基地了,老基地不 ...

并不是应付检查用,是尽量少的投入,维持生产
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-4 22:15:40 | 显示全部楼层
friendly521 发表于 2013-3-2 10:52
空调系统有问题,回风管路粉尘多,附到回风管壁上,通风不畅,房间压差不稳,由于要办新基地了,老基地不 ...

那就只能人受苦啦,拆下来多洗洗好了,可能会好点
不想在硬件投入的话很难做了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-5 09:46:37 | 显示全部楼层
方法很多,但建议不要用乳酸熏蒸,我们用了一次结果层流罩里全是黑乎乎的颗粒物,费了老大的劲才清除掉
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:34:37 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-3-5 09:46
方法很多,但建议不要用乳酸熏蒸,我们用了一次结果层流罩里全是黑乎乎的颗粒物,费了老大的劲才清除掉

确定哪些东西就是乳酸造成的吗?

点评

是的,后来不用乳酸就没有了  发表于 2013-3-6 08:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-7 13:05:54 | 显示全部楼层
臭氧每天开2小时,回风口都清洗干净试试哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-7 13:10:30 | 显示全部楼层
先检查一下粒子情况,确认一下空调系统,若不正常检查一下操作方法有没有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-7 16:28:35 | 显示全部楼层
什么级别的房间?监测频次多少?每次都是这几个房间不合格吗?动态、静态都不合格吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-7 16:30:33 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
老厂房就是超标的托词??
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
臭氧的腐蚀性有没有人做过验证
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-7-23 12:40:16 | 显示全部楼层
微生物生长了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 01:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表