https://www.ouryao.com/forum.php? ... 111056&fromuid=4683
[/td]提问3 .对于终端滤芯(过滤注射用水,纯蒸汽),需要每天进行在线灭菌吗?是否会有因不连续使用而微生物超标的可能?针对药液终端滤芯,是否采用离线灭菌的?


【温州之约之现场提问篇】--你问我答2 关于原料药的混批
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=110212&fromuid=4683
提问2.  原料药有四个亚批,总混为一批。总混前每个亚批,是否检验合格后再总混?

【温州之约之现场提问篇】-----你问我答1
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109741&fromuid=4683
提问1.  请问很多验证都连续3次,这个3次是怎么的得来,是概率,统计学得到的





提问4、 当送风定风量,回风变风量设计时,房间换气次数及压差能满足设计。当设备外排运行时,回风变风量,此时房间压差满足要求,但换气次数如何考虑?(前提,设备外排风口位置已被固定)。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 09:48:52 | 显示全部楼层
也想听听大家的观点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-13 00:13:48 | 显示全部楼层
换气次数越高越好吧,但上限应该也要有限制。说真的还真未考虑到这样的问题,现场的高手也太牛啦,这样的问题都能想得出来啊???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-15 15:38:12 | 显示全部楼层
多赚外快早升级。

点评

需要回答问题啊,呵呵  发表于 2013-4-15 16:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-15 18:00:53 | 显示全部楼层
提问4、 当送风定风量,回风变风量设计时,房间换气次数及压差能满足设计。当设备外排运行时,回风变风量,此时房间压差满足要求,但换气次数如何考虑?(前提,设备外排风口位置已被固定)。

换气次数与回风量没有关系,只与送风量有关。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-11 11:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表