纯化水设备停用2年,恢复前系统如何清洗?要钝化吗?除了清洗、消毒、验证还需要做哪些工作?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-23 16:10:41 | 显示全部楼层
先恭喜你。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-23 16:12:22 | 显示全部楼层
同样,恭喜你
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-23 16:17:36 | 显示全部楼层
先把里面膜啊什么的都换了再说...

点评

膜、滤芯肯定是要换的。  详情 回复 发表于 2014-12-23 16:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:22:09 | 显示全部楼层
lyz5514 发表于 2014-12-23 16:17
先把里面膜啊什么的都换了再说...

膜、滤芯肯定是要换的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-23 19:38:53 | 显示全部楼层
可能RO膜表面、管道里都有生物膜了。如果有了,很麻烦,这个玩意很难去除,就像黄牙,很难,很难......
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-23 20:33:55 | 显示全部楼层
钝化吧,不知道管子里面是个什么样子呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-24 07:55:25 | 显示全部楼层
@石头968 这种情况还真没遇到!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-12-24 09:00:32 | 显示全部楼层
停用2年,是怎么保护的?
如果没有特殊保护,可能只有机架、管道、电气自控部分可以用了,石英砂、活性炭、RO膜……都该换了吧。
按照新的设备来做OQ、PQ,最好重新酸洗钝化消毒灭菌……

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-24 12:36
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-24 12:36:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-12-24 09:00
停用2年,是怎么保护的?
如果没有特殊保护,可能只有机架、管道、电气自控部分可以用了,石英砂、活性炭、 ...

谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-24 12:53:35 | 显示全部楼层
预处理的填料、滤芯及反渗透膜都需要更换。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-19 20:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表