蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 水淼
收起左侧

[计量校准] 生产设备上的温度探头大家是怎么校验的?

  [复制链接]
发表于 2016-8-31 13:06:32 | 显示全部楼层
比对校准方便点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-31 13:14:43 | 显示全部楼层
拆下来校准是不正确的;因为此仪表包括感应器、传感器和显示器三部分;真正校准是对三部分的校准;你按制度办事上来只对感应器做了;对其它两部分没有校准。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-20 16:32:55 | 显示全部楼层
LLZH 发表于 2016-8-26 00:19
但不知干井炉自身的校准是送厂家还是计量院?

一般送计量院  年检
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-20 16:33:48 | 显示全部楼层
a291415457 发表于 2016-8-24 16:20
我的有些探头长短不一,粗细不一,你说的这个干井都适用吗?

基本上都满足
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 00:07:37 | 显示全部楼层
meaty111 发表于 2016-10-20 16:32
一般送计量院  年检

谢谢你的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 00:08:08 | 显示全部楼层
meaty111 发表于 2016-10-20 16:32
一般送计量院  年检

谢谢你的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 16:28:24 | 显示全部楼层
水淼 发表于 2015-5-13 12:38
短期省钱,那就是拆下来送校
长期省钱,那就是自己用油浴或者干井校准。。。

拆卸是什么意思?这 ...[/quote]

有些探头是无法拆卸的,例如湿热灭菌柜的探头校准,探头是无法拆卸的,可以用干井校准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-23 10:04:15 | 显示全部楼层
meaty111 发表于 2016-10-20 16:33
基本上都满足

干进深度可以调整?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-23 10:45:58 | 显示全部楼层
joshua 发表于 2016-8-26 07:32
他们专业个P(当然也可能只是我现场遇到的 确实不咋的)

不专业没事 反正是花钱买证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-1 16:42:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wencong 于 2017-9-1 16:49 编辑
水淼 发表于 2015-5-13 12:38
短期省钱,那就是拆下来送校
长期省钱,那就是自己用油浴或者干井校准。。。
如果企业计量相关人员没有计量相关证书,也可以用干井校准么,这样的比对有说服力么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-25 05:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表