 楼主| 发表于 2015-11-6 07:41:02 | 显示全部楼层
jacob3263313 发表于 2015-11-5 16:19
高大上,我们就是洁净区一个单独房间,加了个吸风的罩子,每次检查都是缺陷,但一直这么用着

呵呵你们成了钉子户了。不过根据各个厂子生产情况的不同,可能影响也不一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-6 07:54:44 | 显示全部楼层
我们的也没有帘子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-9 16:34:11 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-10-24 22:21
我知道好多空间小的负压层流罩就是个摆设

其实也就是个摆设
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-9 16:53:31 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2015-10-22 15:25
清洁上面有就是比较麻烦。

称量室哪个厂家的?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-30 08:00:30 | 显示全部楼层
可以不加,做个验证满足要求就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 16:34:29 | 显示全部楼层
加垂帘一般是有2个原因,一是称量的东西粉尘特别大,防止外泄;二是称量罩的位置离送风口太近,送风口出来的风影响到了称量罩下边工作区域的气流,会加个垂帘保护一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-18 09:02:14 | 显示全部楼层
负压称量罩其实是很简单的一个单体设备
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-18 09:16:59 | 显示全部楼层
我们负压称量罩也长这样 我们不用帘子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-16 09:42:36 | 显示全部楼层
我有两个疑问:1、称量单元的这个垂帘究竟是起什么作用?
2、称量单元的正下方是否能站人进行称量操作?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 10:05:45 | 显示全部楼层
可以通过气流流型验证  确认加 和 不加  有没有区别
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-26 11:03:38 | 显示全部楼层

风速传感器或者温湿度传感器, 大多是风速传感器,少部分会配上温湿度传感器。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-26 11:09:47 | 显示全部楼层
只要风流型不是乱流,加上风量足够大,加不加帘子都一样。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-10 15:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表