发表于 2011-6-5 19:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们是D级洁净区,根据新版GMP,洁净走廊和操作间的压差应该如何设计?洁净走廊的压力大一些好?还是操作间的压力大一些好?
     大虾给予指点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-6-5 19:49:46 | 显示全部楼层
生产间产尘或者高活的话走廊压力大,否则走廊小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-6-6 10:03:26 | 显示全部楼层
脸妖 发表于 2011-6-5 19:49
生产间产尘或者高活的话走廊压力大,否则走廊小

你问的的确是个比较复杂的问题,而且不好解释的问题
原则上我认为要保持洁净走廊的压力大,目的就是为了保证洁净走廊的洁净度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-6-6 16:07:50 | 显示全部楼层
同意楼上观点
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-8 01:10:01 | 显示全部楼层
我也认为,当操作间内是产尘大或者高活性的物质时,走廊的压力应当大于操作间的,否则相反
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-8-8 08:25:22 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,不过产尘大德操作间最好设置前室
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-26 09:54:59 | 显示全部楼层
6F说的 很有道理 赞
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 16:36:21 | 显示全部楼层
支持6楼的解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-10-13 12:51:55 | 显示全部楼层
129129129 发表于 2011-8-8 08:25
同意楼上的观点,不过产尘大德操作间最好设置前室

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-10-13 12:59:51 | 显示全部楼层
补充:原则讲,洁净走廊与房间压差相当。唯产尘间的压差低(低即可,不再规定压差数)。一般讲,洁净走廊不可能与普通区连接。

点评

1、产尘的设置前室 2、如果没有其它(如产尘、特殊药品如激素头孢类)情况。洁净走廊压差,我认为应该稍大于操作间为好。主要是因为洁净走廊上相对正压,防止不同操作间的微尘或气体倒灌走廊,以维持各操作间不相互  详情 回复 发表于 2011-10-13 13:07
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2011-10-13 13:07:05 | 显示全部楼层
怀谷 发表于 2011-10-13 12:59
补充:原则讲,洁净走廊与房间压差相当。唯产尘间的压差低(低即可,不再规定压差数)。一般讲,洁净走廊不 ...

1、产尘的设置前室
2、如果没有其它(如产尘、特殊药品如激素头孢类)情况。洁净走廊压差,我认为应该稍大于操作间为好。主要是因为洁净走廊上相对正压,防止不同操作间的微尘或气体倒灌走廊,以维持各操作间不相互交差污染的风险。

点评

请问,D级有没有每个操作间都装压差计?  详情 回复 发表于 2013-6-28 15:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-10-13 13:16:10 | 显示全部楼层
lovelab先生:你的想法很好,但是不实际,不可能。
不实际:国内外的GMP均未作要求;
不可能:设计、建造成本、实际使用等情况是不切合实际。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-3 16:15:43 | 显示全部楼层
129129129 发表于 2011-8-8 08:25
同意楼上的观点,不过产尘大德操作间最好设置前室

请问:前室的压差相对与走廊是正还是负?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-7 09:08:08 | 显示全部楼层
我认为一般而言还是洁净走廊的压力相对小比较好,因为洁净走廊与出入口想通,有更高的风险与外界污染物接触,即使有压差保护也不能完全保证人员和其他因素导致的扰动,如遇到产尘量大的工段,如制粒等,可以设置前室,采用小于操作室,并且小于走廊和操作室的压力,将污染物控制前室,因工段中人员出入较少,相对扰动也较少。本人新人,想法如有不对,还望各位前辈指教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 15:28:59 | 显示全部楼层
了了. 发表于 2011-10-13 13:07
1、产尘的设置前室
2、如果没有其它(如产尘、特殊药品如激素头孢类)情况。洁净走廊压差,我认为应该稍 ...

请问,D级有没有每个操作间都装压差计?

点评

没说每个地方装压差计。需要装的地方装: 1、洁净区与非洁净区之间,比如人流、物流、传递窗。 2、工艺需要,比如负压房间。  详情 回复 发表于 2013-6-28 15:48
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-28 15:48:40 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-6-28 15:28
请问,D级有没有每个操作间都装压差计?

没说每个地方装压差计。需要装的地方装:
1、洁净区与非洁净区之间,比如人流、物流、传递窗。
2、工艺需要,比如负压房间。

点评

那就是说,一更与外界,二更与一更,二更与洁净走廊需要装压差计; 然后就是粉碎间,混合间,缓冲间,气闸也要装压差计,是这样吗? 求指点,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-6-28 16:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 16:18:14 | 显示全部楼层
了了. 发表于 2013-6-28 15:48
没说每个地方装压差计。需要装的地方装:
1、洁净区与非洁净区之间,比如人流、物流、传递窗。
2、工艺 ...

那就是说,一更与外界,二更与一更,二更与洁净走廊需要装压差计;
然后就是粉碎间,混合间,缓冲间,气闸也要装压差计,是这样吗?
求指点,谢谢!

点评

是的。  详情 回复 发表于 2013-6-28 19:44
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-28 19:44:00 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-6-28 16:18
那就是说,一更与外界,二更与一更,二更与洁净走廊需要装压差计;
然后就是粉碎间,混合间,缓冲间,气 ...

是的。

点评

好的,谢谢版主!  详情 回复 发表于 2013-7-1 08:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 20:18:36 | 显示全部楼层
如果走廊的压差大,哪从一个产尘大的房间出来到走廊上,哪不是粉尘进入其他房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-1 08:25:41 | 显示全部楼层
了了. 发表于 2013-6-28 19:44
是的。

好的,谢谢版主!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-27 06:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表