[其它] 请教各位微压差计的具体使用方法

[复制链接]
药徒
发表于 2018-5-23 11:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
初来乍到,想向大家请教一下,有没有公司用手持式微压差计测量洁净空间的压差的?我们刚刚建起来的洁净实验室,想要确定洁净系统显示的压差和实际的是否一致,需要自己测定一下。如果使用微压差计测定的话,具体方法是什么样的?有经验的朋友能否详细介绍一下。如果要测量洁净操作间和洁净走廊的压差,该怎么操作?连接仪器的软管该怎么放置呢?
先谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-1 11:49:20 | 显示全部楼层
简单,硅胶管一段放入房间,关门,就会有压差显示。
一般放在门下面。
如果门封闭的严实,那就把微压差计的硅胶管取下来,安装到压差计上。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-12 11:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
及时 发表于 2018-6-1 11:49
简单,硅胶管一段放入房间,关门,就会有压差显示。
一般放在门下面。
如果门封闭的严实,那就把微压差计 ...

那具体哪一段的软管放在里面呢?哪一端放在里面有要求嘛?比如测无菌室-缓冲间的压差,是把+这端的软管拔出从门下放入无菌室,仪器放在缓冲间,-这端的软管连接着仪器,是这样嘛?+这端的仪器管口需要封闭嘛?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-12 16:29:31 | 显示全部楼层
仪器放缓存间,+端的软管从门下通过到无菌室,读出的数值表示无菌室比缓冲间高多少Pa压力。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-13 19:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
压差表上面有+  —符号 对应就是高压和低压
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-13 19:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
+的那一段管子放在高压侧,一般放在门下
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-15 20:50:44 | 显示全部楼层
及时 发表于 2018-6-1 11:49
简单,硅胶管一段放入房间,关门,就会有压差显示。
一般放在门下面。
如果门封闭的严实,那就把微压差计 ...

先要把手持的校验一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-5 11:12:45 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-2-12 16:29
仪器放缓存间,+端的软管从门下通过到无菌室,读出的数值表示无菌室比缓冲间高多少Pa压力。

-端也要连接软管吗,软管相当于接缓冲间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-5 11:36:59 | 显示全部楼层
多多ai 发表于 2024-8-5 11:12
-端也要连接软管吗,软管相当于接缓冲间

也可不接         
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-3 19:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表