蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1585|回复: 6
收起左侧

[其他] 纯蒸汽性能确认时用的移动冷凝器?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-7-24 09:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家有用过做纯蒸汽性能确认时用的“移动冷凝器”吗?长啥样?能发个图看一看否?感激啦!
360截图20190724090234905.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 09:25:43 | 显示全部楼层
跟换热器一个原理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 11:37:18 | 显示全部楼层
就是一个不锈钢罐子,有个泵循环水冷却管子内的纯蒸汽冷凝。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 13:25:35 | 显示全部楼层
很细,有点长,我们正好在做这个验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 16:03:59 | 显示全部楼层
装置差不多长这样,用冰水冷凝纯蒸汽。

内部结构

内部结构

装置图

装置图
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-25 08:49:46 | 显示全部楼层
这是蒸汽品质检测仪的一部分。你买一套仪器  这些东西就全有了    你就可以测 干燥度   不凝气体   过热度了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-12 11:05:54 | 显示全部楼层
﹏soゝ繆斯 发表于 2019-7-24 13:25
很细,有点长,我们正好在做这个验证

你们在验证过程中有出现电导率问题吗?