蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2599|回复: 5
收起左侧

公用系统日常监测

[复制链接]
药徒
发表于 2021-1-25 10:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬,根据GMP制药用气体的监测频率和测试点的选择根据药品的性质不同而不同。一般来说,对于无菌制剂或无菌工艺来说,由于气体必须经过终端无菌过滤并且定期的对过滤器的完整性进行测试,因此无需对制药气体的微生物质量进行日常监测。对于非无菌的产品或无菌制剂的一些组分生产来说,由于没有采取终端无菌过滤 , 所以应对制药用气体的微生物质量进行日常监测。”,非无菌产品制药用气体的微生物需要进行日常监测,但我想问一下,如果制药气体没有与药品直接接触,比如压缩空气仅用于吹干之类的用途,是否可以不做定期监测?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-1-25 10:16:18 | 显示全部楼层
感觉还是要评估后再确认比较好,比如最差条件下对产品质量有何种风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-25 10:23:35 | 显示全部楼层
需要进行风险评估,例如是否对环境造成污染
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-25 10:39:13 | 显示全部楼层
参照GMP实施指南基于风险评估的日常监测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-25 14:18:50 | 显示全部楼层
学习一下     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-17 10:09:57 | 显示全部楼层
只要是会影响制剂的质量,就需要基于风险评估进行监测。除非是完全封闭在管路中的设备用气,完全不会影响到制剂或者制剂的环境的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033