[生产设备] Rabs A级层流外是否需要增加延展A级层流?

[复制链接]
发表于 2024-7-28 11:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位同仁:请教一个问题,西林瓶生产联动线Rabs A级层流外,是否需要增加延展A级层流,以保证Rabs有开门操作时,能够对门形成保护?该种设计是否必须?另外,对于灭菌后室,灭菌柜上方是否必须增加层流保护?有相关经验或设计思路的朋友,还请帮忙指教,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-28 12:47:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 吸入粉 于 2024-7-28 12:49 编辑

1、保护门的目的是什么?开门干涉主要是怕影响A级环境,确保开门操作干涉的气流模型合格就可以了。
2、灭菌柜整体本身是密封的,内部有层流保护,外部整体不需要层流保护,外部需要层流保护的是两侧灭菌和接收端的门。
你有一个误区,层流保护是为了防止低级别环境中的粉尘颗粒微生物通过隔离门进入污染高级别环境。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-29 08:41:54 | 显示全部楼层
吸入粉 发表于 2024-7-28 12:47
1、保护门的目的是什么?开门干涉主要是怕影响A级环境,确保开门操作干涉的气流模型合格就可以了。
2、灭 ...

好的,谢谢回复!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-29 09:52:51 | 显示全部楼层
这个一看就比较小白了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 11:06:25 | 显示全部楼层
是否需要安装,要根据需求来确定。要保证A级的连续性,就知道是否有需求了。