各位朋友,
针对长时间不生产的车间,如果启用时,要进行空调系统再确认的话,监测的房间是这个车间所有房间还是可以只做本次生产使用到的房间?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-23 16:23:18 | 显示全部楼层
使用不是整个空调区域?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-10-23 16:24:19 | 显示全部楼层
我觉得具体问题具体分析,风险评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-23 16:35:08 | 显示全部楼层
应该是该级别下的所有房间,不然数据不全。而且大流量的尘埃粒子检测器一个点测3次也就用几分钟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-23 16:40:41 | 显示全部楼层
干就完了,花不了多少时间,牛马最廉价
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-23 16:47:53 | 显示全部楼层
看你风管设计咯,谁说的准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-23 16:52:30 | 显示全部楼层
开几个空调机组,做几个空调机组的房间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-23 16:53:10 | 显示全部楼层
检测车间所有房间。要整体考虑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-23 17:01:21 | 显示全部楼层
车间有几套空调系统?空调系统是怎么设计的?分别对应控制的是哪些房间?你这此生产的是哪个房间?你之前车间的风险评估的怎么做的?只开部分空调系统是否会影响到你的车间?你总不可能说,你要启动生产,只开CD级这些房间的风。CNC的不开。要考虑的东西很多的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-23 17:02:35 | 显示全部楼层
该空调系统涉及的所有功能间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 08:27:10 | 显示全部楼层
全部吧  这个最省心。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 09:10:39 | 显示全部楼层
不应该是考虑启用房间,而是考虑空调涉及到的所有房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 09:20:42 | 显示全部楼层
长时间不生产的话是空调停运还是不停运,空调正常运行看你们空调管理的文件怎么规定的,如果是只测关键房间就是只测关键房间。我们C级是所有每月所有房间测试,D级是每月关键房间,其他房间每季度监测
如果是空调停运,应该是全部监测
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-27 21:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表