蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 311|回复: 4
收起左侧

[设备] 请教一个空调验证中压差检测的问题

[复制链接]
发表于 2024-11-1 12:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,GBT 25915.3-2024洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法,压差检测部分提到:b)洁净室和洁净区内的压差不宜在接近可能影响测点局部压力的位置处测量,该位置包括:送风口、回风口、扰动气流装置、门、其他局部高风速区域;这段话怎么理解?压差检测不在门附件,选择哪个位置比较好呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-1 13:23:53 | 显示全部楼层
你好,我看服务商检测压差时是压差计有两个软管,软管甩进去离门有一段距离(1米左右),关门压差计数值稳定就记录了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-1 13:40:00 | 显示全部楼层
这其实在于对流体力学里压力概念的理解。在流体力学中,有两个重要的压力概念:动态压力和静态压力。我们测洁净室压差指的是静态压力差,所以需要避开局部存在高速气流的区域。如果你了解过洁净室气流组织就能发现送/回口和门缝处空气流速是最快的(不存在其他扰动因素的情况下)。测压差的时候避开这几个地方就行。门附近只有你不是贴近门缝就可以。或者你看差压计显示稳定了也说明没有干扰了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-1 15:58:55 | 显示全部楼层
幕常 发表于 2024-11-1 13:40
这其实在于对流体力学里压力概念的理解。在流体力学中,有两个重要的压力概念:动态压力和静态压力。我们测 ...

非常感谢,受益匪浅。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-1 15:59:37 | 显示全部楼层
楼上两位说的都挺好,一个从实际出发,一个从理论出发解释。XDM都是非常的专业
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-4 03:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表