蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 238|回复: 5
收起左侧

[物料管理] 仓库布局

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新建仓库,有什么法规指南,必须要求设置出入口两个门吗?还有人流物流分开的要求吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,新建仓库需遵循相关法规指南。

### 法规要求
   - **《医疗器械经营质量管理规范》**:企业应当具有与经营范围和经营规模相适应、独立的经营场所和库房。
   - **《药品经营质量管理规范》**:企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。

### 出入口设置
   - 虽无明确必须设两个门的规定,但基于安全管理及实际操作便利性考虑,设置两个门(如一个主入口用于人员进出,一个次入口用于货物搬运等)较为合理且常见。

### 人流物流分开
   - 有明确要求。为防止交叉污染、确保产品质量及操作规范性,医疗器械仓库应严格区分人流和物流通道,人流通道主要用于人员日常通行、办公等,物流通道则专门用于货物的搬运、装卸等操作。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

大师
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
有条件分物流人流,有的是大门嵌小门,没条件就不分了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2025-7-15 14:43
有条件分物流人流,有的是大门嵌小门,没条件就不分了

好的谢谢你
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 ceq518 于 2025-7-15 15:08 编辑

GB/T 28581-2021  通用仓库及库区规划设计参数
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),不同建筑类型的安全疏散出口数量要求如下:
厂房与库房:单层或多层厂房:同一时间的生产人数超过30人时,必须设置至少2个出口。
高层库房(建筑高度超过24米):每层必须设置2个及以上独立疏散出口。
特殊场景:存放易燃易爆物品的仓库,需额外增加疏散出口或设置防爆隔离措施。
  看用作堆放什么,可能有涉及安全、消防方面的特殊要求。

点评

这个更科学  详情 回复 发表于 7 天前
回复

使用道具 举报

大师
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
ceq518 发表于 2025-7-15 15:04
GB/T 28581-2021  通用仓库及库区规划设计参数
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),不同建筑类型 ...

这个更科学
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-22 08:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表