[工程案例] 求教药厂净化工程通风铁皮材质的选择

[复制链接]
发表于 2017-12-18 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  刚从事药厂净化施工,想请教下各位前辈,我看了规范里面对于风管材料的要求,基本上面都是说镀锌板或者无油镀锌板,但是我看到很多单位施工的时候都是选择
无油无花镀锌层厚度80g以上的,请问下那个规范里面有这方面的规定吗?然后就是药厂净化工程如果需要去材料送检,一般那些材料需要送检,请有经验的分享下,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 10:58:02 | 显示全部楼层
请教一下老前辈吧,这个真不清楚
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-20 13:06:50 | 显示全部楼层
2.镀锌钢板的镀锌层应在100号以上(双面三点试验平均值不应小于100g/㎡),其表面不得有裂纹、结疤、划伤,不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀层脱落等缺陷。不锈钢板应为奥氏体不锈钢材料,其表面不得有明显划痕、斑痕和凹穴等缺陷。
《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-22 20:37:38 | 显示全部楼层
用镀锌板,还不如直接选用不锈钢的了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-24 22:28:02 | 显示全部楼层
采用镀锌板,镀锌层在100号以上。镀锌板厚度按照暖通规范来,楼上说的采用不锈钢不现实,造价太贵