一 排水的三种形式
个人认为从使用功能上可以分三种:
1. 洁净地漏,与洁净室地面齐平,可以收集地面的积水,也可以将设备的排水管引至地漏上方,空气阻断排水,但基本都是排常温水(热水或冷凝水一般需要换热后排放),地漏一般为卫生级地漏,见下图,(现在还有双水封地漏,没用过)
洁净地漏.jpg
2. 蒸汽冷凝水下水:这个一般企业都是回收,所以需要单独走管,一般用无缝钢管(也可以土豪一点),下水管和设备排水管密封连接,中间一般要有防倒灌装置(见下图,图片来自百度,有很多种,这是随便搜的,我也不认识厂家的),气量大还需要在下水管上引出排气管。
防倒灌地漏.jpg.png
3. 常温水下水:这个没有什么特殊要求,一般设备排水有的企业习惯直接引管至地漏上方排放,直接就是空气隔断了,但这样做的缺点是地漏一般都有孔板,就算拿开孔板,悬空排放的时候排水也会到处飞溅,且拿开地漏的孔板就没有水封的作用了,洁净室和下水就直通了,一般不允许,所以目前大部分也是排水管和下水管直连密封,直连也需要加止回装置,这时候就可以加防倒灌装置了,还有一种是水盆下水,一般直接U型弯止回防味就可以了

二 排水口定位
了解排水的三种形式,就可以进行地漏定位了
如果车间不是在最底层,比如二楼三楼,或者一楼却有地下室,那么地漏定位工作可以晚些进行,因为不用预埋下水管,设备就位后直接穿地面打孔就可以,下水管可以走楼下的顶棚。而
车间在最底层的状况下,需要提前进行确定点位,并提前进行下水管预埋。
1. 洁净地漏,预留口一般和排水管支管一样管径,然后后期安装地漏时直接将地漏的下水管插入到预留口内,然后进行密封(双层密封,预留口和地面与地漏接触的地方都需要密封)
2. 蒸汽冷凝水下水,一般预留口和设备总排口一样就可以,或者和防倒灌装置的排水口一致,然后直接焊接,这里要注意,如果蒸汽冷凝水回收,需要多一路清洗水和废液水排水,如果蒸汽冷凝水不回收,可以将各排水支管汇到一个总管,然后直接和预留口对接。
3.常温水下水,一般是水盆排水,如果没有倒灌和蒸汽的问题,其支管和可以和洁净地漏汇到一个主管出户,PVC等高分子材料的(外更洗手)直接将排水管插入预留口,密封处理,而无缝钢管的直接焊接就可以了。
这里需要注意的是,定位时一定要和设备厂家沟通好,需不需要甲方自己外接防倒灌或者疏水器等装置,如果不需要,下水点可以就近排水口定位,如果需要,还要考虑预留一定的距离。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-3-12 10:51:24 | 显示全部楼层
蒸汽冷凝水下水为什么一般用无缝钢管?为什么不用有缝钢管?
用304还是316还是其他?

点评

有缝的质量上还是差一些,而且价格也差不多少 就像316L和304的不锈钢现在基本都不差多少钱,基本上就都用316L的了  详情 回复 发表于 2018-3-13 15:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 11:29:37 | 显示全部楼层
新手来搬砖

点评

搬了那么多砖 都可以盖房子了  详情 回复 发表于 2018-3-12 14:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 11:52:51 | 显示全部楼层
总结的不错,了解一下,感谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 14:37:08 | 显示全部楼层

搬了那么多砖  都可以盖房子了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 14:40:56 | 显示全部楼层
阿炳1987 发表于 2018-3-12 14:37
搬了那么多砖  都可以盖房子了

搬到10000砖再盖房子,现在只有400多分

点评

你这样搬砖 早晚要被拆了 别灌水 搞点有实质内容的回帖  详情 回复 发表于 2018-3-12 14:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 14:43:53 | 显示全部楼层
eCTD-Collietech 发表于 2018-3-12 14:40
搬到10000砖再盖房子,现在只有400多分

你这样搬砖  早晚要被拆了  别灌水  搞点有实质内容的回帖
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 14:46:45 | 显示全部楼层
阿炳1987 发表于 2018-3-12 14:43
你这样搬砖  早晚要被拆了  别灌水  搞点有实质内容的回帖

知道了,多谢大师指点,
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-3-13 15:15:20 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2018-3-12 10:51
蒸汽冷凝水下水为什么一般用无缝钢管?为什么不用有缝钢管?
用304还是316还是其他?

有缝的质量上还是差一些,而且价格也差不多少
就像316L和304的不锈钢现在基本都不差多少钱,基本上就都用316L的了

点评

316L和304差不少吧?  详情 回复 发表于 2018-3-15 16:56
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 15:20:53 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2018-3-12 10:51
蒸汽冷凝水下水为什么一般用无缝钢管?为什么不用有缝钢管?
用304还是316还是其他?

考虑到后期维护

点评

无缝和有缝,在维护上有啥区别?  详情 回复 发表于 2018-3-15 16:56
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-3-15 16:56:14 | 显示全部楼层
积木 发表于 2018-3-15 15:20
考虑到后期维护

无缝和有缝,在维护上有啥区别?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-3-15 16:56:35 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-3-13 15:15
有缝的质量上还是差一些,而且价格也差不多少
就像316L和304的不锈钢现在基本都不差多少钱,基本上就都 ...

316L和304差不少吧?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-3-15 17:41:58 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2018-3-15 16:56
316L和304差不少吧?

别人家的不知道,我们工程公司报价差的很少,新莱ISO标准的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-20 03:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表