蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4881|回复: 18
收起左侧

[生产运营] D级车间直排与回风?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-1-10 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问题:D级车间产尘岗位(比如:制粒,压片等)装置直排,可否不设回风?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 16:29:57 | 显示全部楼层
一般粉尘比较多的时候,需要排风,排放机加个过滤器,不生产的情况下,就可以切换成回风。这样的话,就不会浪费资源啊!!!!

点评

这个你不用担心,施工单位会为你考虑了,一般初效可以清洗,订终阻力是初阻力的2倍就更换,就行了!!!  详情 回复 发表于 2013-1-10 16:55
这个是好 但是控制系统需要改造啊。第一回风与排风要一致,不然压差不对;第二回风量增加会影响新风量,初效过滤器的压差如何定?  发表于 2013-1-10 16:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 16:36:16 | 显示全部楼层
产尘房间通常都用排风回风切换的模式来操作,为了节能 也为了保持压力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 16:36:52 | 显示全部楼层
建议,只装进风,不装回风,排风的话通过除尘机来实现。生产的时候除尘机可以满足负压的状态(实在达不到负压,那你的进风量调小点,或除尘机的风量加大),不生产的时候就直接在洁净区内循环了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-10 16:36:58 | 显示全部楼层
要设计成直排与回风切换,当你该房间不生产时,可以回风,以保持压差,同时保护房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 16:39:32 | 显示全部楼层
哎呦 大家都上变风量阀自动控制压差了?@傻傻的 @blackmore512321   

点评

我们现在的回风都是用变风量阀,我建议D级就算了!!!  详情 回复 发表于 2013-1-10 16:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 16:40:26 | 显示全部楼层
产尘大的房间都该直排,不设回风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 16:41:00 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2013-1-10 16:39
哎呦 大家都上变风量阀自动控制压差了?@傻傻的 @blackmore512321

我们现在的回风都是用变风量阀,我建议D级就算了!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 16:45:12 | 显示全部楼层
用排风回风切换的模式来操作,为了节能保持压力
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-10 16:46:50 | 显示全部楼层
学习了,原来不懂的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 16:55:37 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2013-1-10 16:29
一般粉尘比较多的时候,需要排风,排放机加个过滤器,不生产的情况下,就可以切换成回风。这样的话,就不会 ...

这个你不用担心,施工单位会为你考虑了,一般初效可以清洗,订终阻力是初阻力的2倍就更换,就行了!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 17:06:07 | 显示全部楼层
当然可以,但这样耗能相对增加。通常的做法是直排+回风,当然回风口会选择在房间相对洁净的区域。系统设计时通常会考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 19:06:38 | 显示全部楼层
回风、排风切换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 19:14:36 | 显示全部楼层
这样的吗,我们也是D级的,但像产尘较大的房间(如制粒,压片)都只有回风和捕尘装置,没有什么直排的,而且整个空调系统设计的时候就没有直排风管管路,只有新风 回风跟送风的,是不是直排可以不用要的的啊?请各位发表下意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 20:08:03 | 显示全部楼层
回风、排风切换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-26 08:59:15 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2013-1-10 16:40
产尘大的房间都该直排,不设回风

请问产生水汽房间直排吗,回风可以吗

点评

产生水汽大的房间,如清洗间,最好直排  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-26 09:09:37 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2014-11-26 08:59
请问产生水汽房间直排吗,回风可以吗

产生水汽大的房间,如清洗间,最好直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-26 10:22:35 | 显示全部楼层
最好是直排,你这情况安回风风险较大
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-5 20:49:09 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-26 06:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表