纯水或注射用水的回水前面主管是50的,回水最后一个使用点后用40的管子,然后安装流量传感器,这样测出来流速还准确吗?能反映纯水或注射用水系统的总的流速吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-30 23:01:06 | 显示全部楼层
应该可以的!跟我那个尘埃粒子传感器用的流量控制器应该是一样的道理!比如28.3L/min,流量控制都会控制到这个程度的!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-30 23:09:49 | 显示全部楼层
流量是恒定的,但是同样流量下,肯定是管径细了流速高。
50和40的管径,流速肯定不一样啊,会有影响,但是通常都忽略不计了。
楼主细心。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-30 23:19:38 | 显示全部楼层
谢谢,石头,这么晚了还没有睡啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-31 07:37:55 | 显示全部楼层
可以忽略的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-31 08:11:55 | 显示全部楼层
只要有合理的回水流速控制,保证整个系统的符合性即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-31 08:29:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 GQL3709 于 2013-1-31 08:30 编辑

我认为应可以吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-31 08:33:15 | 显示全部楼层
应该可以的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:51:40 | 显示全部楼层
流量一定,不同管径,流速布同。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-31 18:21:30 | 显示全部楼层
应该没关系,速度不同,流量是相同的。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-31 18:41:22 | 显示全部楼层
其实我也奇怪这个问题
这个回水流量计就是通过计算出回水流速的
控制在1.0或者1.5就算合格

这样减小管径来提高速度可行吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-1 10:10:20 | 显示全部楼层
减少管径主要有2个好处,对清洗球和主管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 12:34:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-30 23:09
流量是恒定的,但是同样流量下,肯定是管径细了流速高。
50和40的管径,流速肯定不一样啊,会有影响,但是 ...

那这样通过回水的管径的变小,变相改变了回水流速来达到规定的值,不是有作假嫌疑麽,如果换算到50的管子流速达不到改成40的就能达到呢

点评

可以换成40的或25的,在保证流量够用的前提下,保证流速,保证湍流。  详情 回复 发表于 2015-8-4 12:40
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-4 12:40:06 | 显示全部楼层
独自等待 发表于 2015-8-4 12:34
那这样通过回水的管径的变小,变相改变了回水流速来达到规定的值,不是有作假嫌疑麽,如果换算到50的管子 ...

可以换成40的或25的,在保证流量够用的前提下,保证流速,保证湍流。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 12:43:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-4 12:40
可以换成40的或25的,在保证流量够用的前提下,保证流速,保证湍流。

回水流量计的安装位置需要选取管路中不利点麽

点评

总回,靠近储罐  详情 回复 发表于 2015-8-4 12:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-4 12:49:16 | 显示全部楼层
独自等待 发表于 2015-8-4 12:43
回水流量计的安装位置需要选取管路中不利点麽

总回,靠近储罐
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-4 12:59:59 | 显示全部楼层
一般流量计安装要保证几点:一,达到流量计需要的流速;二,保证管内液体满管;三,一定的直管长度(一般是前10后5)。至于楼主说的管子变小流速增加有作假嫌疑,是楼主本身思维有些僵硬了,流体在管内流动有层流和湍流两种,只有在湍流下流体才有可能清洗干净管壁。而湍流的形成是与流体的流速正接相关的(Re=udρ/μ),所以无论从仪表本身的要求还是湍流的要求来说,流体流速才是决定性因素。至于管径的问题,工程设计过程中,总是先确定了流量要求,在经验流速范围内计算择优选取经济管径。需对于管径前后不一致的问题,送水至各使用点后,水量减少,回水量本身就要比送水量少,选取小一两呈的管径不是很正常很合理吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-1 15:17:40 | 显示全部楼层
yue00001 发表于 2015-8-4 12:59
一般流量计安装要保证几点:一,达到流量计需要的流速;二,保证管内液体满管;三,一定的直管长度(一般是 ...

1如果有使用点用水,主管水流量表小,流速表小,回水40管道符合最低流速要求时,主管50管道流速肯定低于最低流速
2如果使用点没有用水,回水管流速调整循环泵变频,以最低流速运行,而50主管中的流速肯定低于40回水管流速,也就是同样不能满足最低流速要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-18 15:42:09 | 显示全部楼层
长知识!赞!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-17 04:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表