[空调系统] 更鞋间原本是D级,想变为CNC,变更原因怎么写呀

[复制链接]
发表于 2023-2-15 15:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助各位大佬,我们微生物检验的更鞋间,建立洁净区的时候定的是D级,但领导想变成CNC,因为更鞋间外边直接就是实验室的走廊,环境监测的结果不太理想,领导觉得没有必要进行环境监测,想给它变成CNC,这个变更理由应该怎么写
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-15 16:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
eastwz9 发表于 2023-2-15 16:12
你这理由你自己不是说了嘛  外边是走廊 不想做监测  完了呀   至于说能不能变  那是评估的事了

我们QA说这个理由太简单了,看起来像是在逃避问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-15 16:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
云中漫步sue 发表于 2023-2-15 16:13
不监测就好了,不用变更,本来就是CNC,只是提高级别在控制吧

定级定的是D级

点评

送风量设计有达到D级了?如果达到D级要求的送风量和换气次数,那么环境监测理应就能符合D级。 只能说这个房间的空调机组与D级是同一个,但这个房间设计初始应该就是CNC。  详情 回复 发表于 2023-2-16 08:21
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-16 09:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2023-2-16 08:21
送风量设计有达到D级了?如果达到D级要求的送风量和换气次数,那么环境监测理应就能符合D级。
只能说这 ...

这个房间本来就是D级,现在的送风和换气次数都是按照D级管控的,问题在于这个房间和普通走廊之间没有气锁缓冲,环测的动态监测结果不是很理想,我们认为他只是个更鞋间,是可以按照CNC来控制

点评

普通走廊和换鞋间没有缓冲间是正常设计。如果按D送风和换气次数设计,D级悬浮粒子理论上没有太大风险,除非监测的时候人员频繁在周围走动。沉降浮游如果超标,只能说明你们卫生管控不到位。  详情 回复 发表于 2023-2-16 09:11
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-16 09:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2023-2-16 09:11
普通走廊和换鞋间没有缓冲间是正常设计。如果按D送风和换气次数设计,D级悬浮粒子理论上没有太大风险,除 ...

毕竟是实验室的洁净区,监测期间有人员频繁进出,导致房间环境监测结果不是是很理想,明知道是这个原因的情况下,还一定要坚持对这个房间进行监测吗,QA说我们不测是为了逃避

点评

哪个项目不合格?  详情 回复 发表于 2023-2-16 10:26
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-25 10:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表